door AB op wo 10 maart, 2010 9:38
Het staat niet zo zwart-op-wit binnen één norm benoemd maar als je logisch nadenkt kan het functioneren/overulen van een stuurfunctie, voordat de centrale is gereset natuurlijk niet. Jac's gedachtegang sluit daarbij aan.
In een concept (bouwplan) worden door de betrokken partijen een aantal brandbeveiligingsinstallaties bepaald. De brandbeveiligingsinstallaties kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een blusgasinstallatie, deuren in een brandscheiding dan wel de sturing naar een roldeur t.b.v. vluchten of voor de toevoer van lucht t.b.v. een RWA. Dit zijn door de BMC te leveren prestaties.
Deze sturingen worden in het PvE vastgelegd en moeten over functiebehoud beschikken (NEN 2535, 7.13.4). Functiebehoud behoeft niet aanwezig te zijn indien de sturingen binnen één minuut na de brandmelding geactiveerd worden en de aangestuurde installatie(s) over een -houdfunctie- beschikken.
Dus m.a.w. als een deur open moet staan, zoals in het PvE is afgesproken, dan moet de deur natuurlijk ook open blijven staan, ten minste totdat de centrale gereset is. Nogmaals, je kunt dat als een prestatie-eis van de BMC beschouwen.
Zo niet dan zou de brandbeveiligingsinstallatie de sturing vanuit de BMC moeten onthouden. Met andere woorden, zodra er weer spanning komt zal de de brandbeveiligingsinstallatie weer naar de gestuurde toestand moeten terugkeren. Zie NPR 2576, 6.3 Houdfunctie, punt a.
Aan de andere kant zou je dus ook kunnen zeggen dat wanneer de (prestatie)eis is dat een deur opengestuurd moet worden en de betreffende deur niet over een houdfunctie beschikt, het opnieuw dicht kunnen sturen dan als een storing gezien moet worden. Ten minste totdat de centrale gereset wordt, immers de prestatie is OPEN.