Sturing deurvastzetinrichting wel of niet Stand alone

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Sturing deurvastzetinrichting wel of niet Stand alone

Berichtdoor John Verhoeven op di 19 jan, 2010 10:53

Als er in een pand, welke voorzien is van een Brandmeld-/ontruimingsinstallatie, zich deuren bevinden welke bij brand-/rookontwikkeling automatisch moeten sluiten, moeten de rookmelders en sturing van vastzetinrichting dan verplicht op de BMI worden aangesloten of mag dit ook Stand alone zijn.
Avatar gebruiker
John Verhoeven
Nieuwlid
 
Berichten: 3
Geregistreerd op: vr 05 jun, 2009 7:45

Re: Sturing deurvastzetinrichting wel of niet Stand alone

Berichtdoor --kruisje-- op di 19 jan, 2010 10:54

ls er in een pand, welke voorzien is van een Brandmeld-/ontruimingsinstallatie, zich deuren bevinden welke bij brand-/rookontwikkeling automatisch moeten sluiten, moeten de rookmelders en sturing van vastzetinrichting dan verplicht op de brandmeldinstallatie worden aangesloten of mag dit ook Stand alone zijn.


Beide oplossingen zijn toegestaan.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: Sturing deurvastzetinrichting wel of niet Stand alone

Berichtdoor Remko van Gageldonk op ma 25 jan, 2010 9:34

Gaat dit dan wel goed? Als er dus in de nabijheid van zo'n stand alone systeem brand uitbreekt, dan zal inderdaad de deurvastzetinrichting ontgrendelen, maar de brand zelf zal verder niet geregistreerd worden door de brandmeldinstallatie en zal er dus ook geen ontruimingsalarm of doormelding plaatsvinden!!!

Ik kan hiervan ook niets in de normen vinden!!!
Remko van Gageldonk
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: ma 25 jan, 2010 9:29

Re: Sturing deurvastzetinrichting wel of niet Stand alone

Berichtdoor Joachim Bolte op ma 25 jan, 2010 9:55

Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. In de ruimtes voor en achter de gestuurde deur zal waarschijnlijk ook wel detectie aanwezig zijn, die is alleen niet gekoppeld aan de deur. Twee onafhankelijke systemen dus.
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1443
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Re: Sturing deurvastzetinrichting wel of niet Stand alone

Berichtdoor johan op ma 25 jan, 2010 10:22

Beide oplossingen zijn toegestaan, maar het voordeel van het opnemen van de sturing van deuren bij de BMi is dat deze worden opgenomen in de certificering en het beheer en controle conform de NEN 2654 waardoor de faalkans op langere termijn wordt beperkt.
Avatar gebruiker
johan
240+ berichten
 
Berichten: 476
Geregistreerd op: wo 16 apr, 2008 13:50

Re: Sturing deurvastzetinrichting wel of niet Stand alone

Berichtdoor kruislijst op ma 25 jan, 2010 15:40

opnemen van de sturing van deuren bij de brandmeldinstallatie is dat deze worden opgenomen in de certificering


Moet je wel doormelding hebben (en daar wil men net van af!). :F:
de beste stuurlui staan aan wal