Signaalgevers

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Signaalgevers

Berichtdoor Rob Van kessel op vr 11 maart, 2011 9:16

Is er een voorschrift net zoals bij handmelders over de hoogte van signaalgevers (slow-whoop). Zo ja waar staat dit?
Rob Van kessel
Nieuwlid
 
Berichten: 7
Geregistreerd op: do 24 feb, 2011 14:14

Re: Signaalgevers

Berichtdoor --kruisje-- op vr 11 maart, 2011 13:22

de hoogte van signaalgevers (slow-whoop). Zo ja waar staat dit?


Nee, staat niet in de norm en is ook logisch dat het niet staat aangegeven. Het gaat er om dat je een geluidniveau behaald. Niet waar je deze plaatst.

Hoezo de vraag
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: Signaalgevers

Berichtdoor J. Nieuwland op ma 14 maart, 2011 13:38

In de NEN2575 staat in hoofdstuk 16.6 (pagina 37) bij opmerking 2 het volgende:
"Voor een optimale verspreiding van het geluid wordt aanbevolen om akoestische signaalgevers op ten minste 2,3 m boven de vloer en op ten minste 0,15 m onder het plafond te plaatsen....."