Ruimtebewaking

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Ruimtebewaking

Berichtdoor Prindle op vr 17 apr, 2009 7:57

Een zogenaamd doodlopendeinde in een bouwwerk dient te worden voorzien van ruimtebewaking conform de NEN 2535.
Er word nu gesuggereerd dat met de inwerking treding van het Gebruiksbesluit de ruimtebewaking alleen de betreffende gang dient te zijn voorzien van rookmelders?? ... Dus ruimten die op dezelfde gang uitkomen hoeven niet te worden voorzien van rookmelders wat normaal gesproken wel dient te gebeuren??

Mijn vraag: Klopt deze suggestie of is dit gewoon flauwekul
Prindle
20+ berichten
 
Berichten: 23
Geregistreerd op: vr 31 okt, 2008 14:15

Re: Ruimtebewaking

Berichtdoor Maggi op vr 17 apr, 2009 10:31

Uit navraag bij VROM ben ik te weten gekomen dat er in het gebruiksbesluit inderaad soepeler hiermee omgegaan wordt. Een deel van de reactie van VROM helpdesk: "In de MBV stond in artikel 2.6.2 lid 2 als toevoeging "alsmede de ruimten van waaruit de betreffende vluchtroute bij brand zou kunnen worden geblokkeerd". In artikel 2.2.1 lid 4 is dit vervallen. Met andere woorden: het Gebruiksbesluit is op dit punt minder streng, en dus niet helemaal beleisdsneutraal"

Dit is een verslechtering ten opzichte van de bouwverordening naar mijn mening.
*vuur moet je met vuur bestrijden*
Avatar gebruiker
Maggi
Nieuwlid
 
Berichten: 5
Geregistreerd op: wo 10 sep, 2008 11:31

Re: Ruimtebewaking

Berichtdoor Prindle op vr 17 apr, 2009 11:25

Hoi maggi,

Je uitleg betreft het criteria om ruimtebewaking te eisen.
De Nen 2535 is (nog) niet gewijzigd dus dienen de ruimte ook nu te worden voozien van rookmelders?
Prindle
20+ berichten
 
Berichten: 23
Geregistreerd op: vr 31 okt, 2008 14:15

Re: Ruimtebewaking

Berichtdoor Maggi op vr 17 apr, 2009 15:14

In de NEN 2535:1996, 7.1.3. staat dat onder ruimtebewaking wordt verstaan een bewakingsomvang waarbij alleen in een bepaalde ruimte of ruimten de noodzakelijke automatische en/of handbrandmelders zijn aangebracht.

De NEN zegt dus niet welke ruimten over ruimtebewaking moet beschikken. Dat doet het Gebruiksbesluit. Hopelijk kun je hier verder mee als reactie op je vraag.
*vuur moet je met vuur bestrijden*
Avatar gebruiker
Maggi
Nieuwlid
 
Berichten: 5
Geregistreerd op: wo 10 sep, 2008 11:31

Re: Ruimtebewaking

Berichtdoor J. Nieuwland op vr 17 apr, 2009 18:16

Er staat mij bij dat het gebruiksbesluit op afzienbare termijn zou worden aangepast, met name om "fouten" te herstellen. Ik weet me echt niet te herinneren of ik dit via dit forum heb gelezen of ergens anders, maar dit punt van de ruimtebewaking zou ook "hersteld" worden naar hetgeen in de MBV stond.
Tevens zou ik nog willen aanhalen dat de ontwerpnorm NEN2535:2007 iets specifieker is mbt ruimtebewaking; in 10.1.3. van deze norm staat mbv afbeeldingen aangegeven wat in de MBV met tekst verwoord is en komt dus niet overeen met hetgeen in het GB staat!

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Ruimtebewaking

Berichtdoor Prindle op ma 20 apr, 2009 9:43

Beste J. Nieuwland,

Dank je voor de verdere uiteenzetting. Ik kan hier zeker verder mee.
Prindle
20+ berichten
 
Berichten: 23
Geregistreerd op: vr 31 okt, 2008 14:15

Re: Ruimtebewaking

Berichtdoor johan op ma 20 apr, 2009 11:34

Nou, ik begrijp van een collega welke bij vrom werkt dat de de keuze om de ruimtebewaking mbt tot doodlopende einden aan te passen toch echt een bewuste keuze is geweest. Volgens mij moet je dus het GB aan houden en dus enkel nog ruimte waardoor je vlucht voorzien van een melder.
Avatar gebruiker
johan
240+ berichten
 
Berichten: 476
Geregistreerd op: wo 16 apr, 2008 13:50

Re: Ruimtebewaking

Berichtdoor J. Nieuwland op ma 20 apr, 2009 13:27

johan schreef:Nou, ik begrijp van een collega welke bij vrom werkt dat de de keuze om de ruimtebewaking mbt tot doodlopende einden aan te passen toch echt een bewuste keuze is geweest. Volgens mij moet je dus het GB aan houden en dus enkel nog ruimte waardoor je vlucht voorzien van een melder.


Dit zou dan ook deels kunnen verklaren waarom de NEN2535:2007 er nog steeds niet door is.
Als het GB aanhoudt aan de huidige tekst, moet de NEN2535:2007 op dit punt weer gewijzigd worden terwijl het nu eindelijk een beetje duidelijk stond aangegeven (overigens met een aantal mitsen en maren door mij ingeleverd bij NEN in de commentaarperiode).

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Ruimtebewaking

Berichtdoor johan op ma 20 apr, 2009 13:30

Ik denk inderdaad dat het eea met elkaar te maken heeft maar zeker weten doen we het niet hoor !
Avatar gebruiker
johan
240+ berichten
 
Berichten: 476
Geregistreerd op: wo 16 apr, 2008 13:50

Re: Ruimtebewaking

Berichtdoor Prindle op ma 20 apr, 2009 13:59

Heeft iemand de VROM reactie mbt de tekst ruimte bewaking?

Thnx