Rookmelder ingesloten

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Rookmelder ingesloten

Berichtdoor Henry Temmermans op do 08 dec, 2011 21:17

rookmelder ingesloten aangetroffen tussen schuim platen, dit aangetroffen tijdens onderhouds werkzaamheden. Heb mijn twijfels of deze in alarm komt bij een echte brandmelding :BRAND: en jullie.
Bijlagen
SNC00148.jpg
Service technicus extern bij een importeur/leverancier van brandmeldinstallatie's.
Henry Temmermans
Nieuwlid
 
Berichten: 13
Geregistreerd op: ma 31 okt, 2011 20:25

Re: Rookmelder ingesloten

Berichtdoor Mippie Esser op do 08 dec, 2011 21:52

Die gaat het naar alle waarschijnlijkheid niet doen bij brand. Het rookgevoelige element van een rookmelder moet altijd minimaal 30mm onder het plafond steken (NEN2535:1996 tabel 6). En dat is op de foto niet het geval.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: Rookmelder ingesloten

Berichtdoor Jac Waas op do 08 dec, 2011 21:53

Dv maat klopt volgens mij niet.
Ik zou een proefbrandje houden om de juiste werking aan te tonen.
Denk wel dat deze gaat lukken :mrgreen:
Jac Waas
30+ berichten
 
Berichten: 48
Geregistreerd op: do 26 nov, 2009 21:30

Re: Rookmelder ingesloten

Berichtdoor Mippie Esser op do 08 dec, 2011 22:07

Jac Waas schreef:Dv maat klopt volgens mij niet.
Ik zou een proefbrandje houden om de juiste werking aan te tonen.
Denk wel dat deze gaat lukken :mrgreen:


Proefbrand 8, morgen om 19.00 uur?? :W:
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: Rookmelder ingesloten

Berichtdoor J. Nieuwland op do 08 dec, 2011 23:11

Melder inclusief sokkel demonteren, opbouwdoos plaatsen en melder met sokkel opnieuw monteren. En dit alles tijdens het onderhoud. Meerdere voordelen: geen afwijking op het rapport van onderhoud, klant blij met een factuur met gering bedrag of misschien zelfs helemaal niet. Een circus voor een proefbrand is m.i. buiten proportie. Gezien genoemd tijdstip en type proefbrand denk ik dat ik niet de enige ben die hier zo over denkt.

Overigens zal de melder best aanspreken bij een ECHTE brandmelding, zoals de poster vraagt. De vraag is alleen wanneer.
Misschien is dat in dit geval ook niet relevant. Plafond zou best eens heel erg goed brandbaar kunnen zijn.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Rookmelder ingesloten

Berichtdoor Mippie Esser op vr 09 dec, 2011 11:54

J. Nieuwland schreef:Melder inclusief sokkel demonteren, opbouwdoos plaatsen en melder met sokkel opnieuw monteren. En dit alles tijdens het onderhoud. Meerdere voordelen: geen afwijking op het rapport van onderhoud, klant blij met een factuur met gering bedrag of misschien zelfs helemaal niet.


Dat is inderdaad de beste oplossing.

J. Nieuwland schreef:Een circus voor een proefbrand is m.i. buiten proportie. Gezien genoemd tijdstip en type proefbrand denk ik dat ik niet de enige ben die hier zo over denkt. Overigens zal de melder best aanspreken bij een ECHTE brandmelding, zoals de poster vraagt. De vraag is alleen wanneer.
Misschien is dat in dit geval ook niet relevant. Plafond zou best eens heel erg goed brandbaar kunnen zijn.

J. Nieuwland


Mijn opmerking over de proefbrand naar Jac Waas was enigzins off-topic. Maar met het toegepaste plafond zal het al snel een proefbrand 8 worden denk ik. :bwt:
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: Rookmelder ingesloten

Berichtdoor J. Nieuwland op vr 09 dec, 2011 12:44

Mippie Esser schreef:
J. Nieuwland schreef:Melder inclusief sokkel demonteren, opbouwdoos plaatsen en melder met sokkel opnieuw monteren. En dit alles tijdens het onderhoud. Meerdere voordelen: geen afwijking op het rapport van onderhoud, klant blij met een factuur met gering bedrag of misschien zelfs helemaal niet.


Dat is inderdaad de beste oplossing.

J. Nieuwland schreef:Een circus voor een proefbrand is m.i. buiten proportie. Gezien genoemd tijdstip en type proefbrand denk ik dat ik niet de enige ben die hier zo over denkt. Overigens zal de melder best aanspreken bij een ECHTE brandmelding, zoals de poster vraagt. De vraag is alleen wanneer.
Misschien is dat in dit geval ook niet relevant. Plafond zou best eens heel erg goed brandbaar kunnen zijn.

J. Nieuwland


Mijn opmerking over de proefbrand naar Jac Waas was enigzins off-topic. Maar met het toegepaste plafond zal het al snel een proefbrand 8 worden denk ik. :bwt:


De keuze voor proefbrand 8 in combinatie met het tijdstip deed mij vermoeden dat het niet serieus bedoeld was.
Gezien de reactie nu, denk ik dat ik dit verkeerd heb ingeschat, vandaar mijn vraag waarom proefbrand 8 en hoe uitgevoerd?

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Rookmelder ingesloten

Berichtdoor Paul Wendt op vr 09 dec, 2011 16:36

idd waarom proefbrand 8?
tijdstip van proefneming is niet geregeld in NEN2535
maar maakt mij niet uit
ik ben er toch niet bij betrokken
Paul Wendt
120+ berichten
 
Berichten: 141
Geregistreerd op: do 17 dec, 2009 21:39

Re: Rookmelder ingesloten

Berichtdoor Mippie Esser op za 10 dec, 2011 13:12

Zoals ik al zei, de reactie naar Jac was off-topic. We hebben gisteravond onder het genot van een goudgele rakker een heerlijke proefbrand 8 gehouden.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: Rookmelder ingesloten

Berichtdoor kruislijst op za 10 dec, 2011 18:52

trouwens ook wel benieuwd wat voor schuim het is....
de beste stuurlui staan aan wal