relatie vloeroppervlakte NEN 2535 met NEN 2580

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

relatie vloeroppervlakte NEN 2535 met NEN 2580

Berichtdoor Ruud van Liempd op di 31 aug, 2010 9:23

Ik meen dat er al eerder op dit forum een thread over is geweest, maar ik kan er niks meer van vinden vandaar nogmaals de vraag.

Ik heb een trappenkast met een vloeroppervlakte van 2,2 m2. Op basis van NEN 2535 volledige bewaking kom je er dan op uit dat er een rookmelder in moet hangen.

Omdat de hoogte van de trappenkast bijna nergens hoger is dan 1,5 meter is de netto vloeroppervlakte conform de NEN 2580 < 2 m2. In de NEN 2535 is er alleen geen door verwijzing naar de NEN 2580.

Hoe bepalen jullie de vloeroppervlakte in zo'n geval? Weet iemand toevallig ook hoe inspectieinstellingen hiermee om gaan?

Alvast bedankt
Ruud van Liempd
120+ berichten
 
Berichten: 181
Geregistreerd op: do 14 feb, 2008 13:05

Re: relatie vloeroppervlakte NEN 2535 met NEN 2580

Berichtdoor Joachim Bolte op di 31 aug, 2010 10:18

De NEN heeft die verwijzing niet, maar het Gebruiksbesluit, wat naar de NEN verwijst, wel... Hierin staat dat het 'Gebruiksoppervlak' bepaald wordt volgens de NEN2580. De eis voor BMI wordt vervolgens gegeven op GO-niveau.

Die trapkast zit al niet in je GO, heeft om die reden geen gebruiksfunctie, en de eis uit het Gebruiksbesluit gaat alleen over gebruiksfuncties en hun GO. Ik zou dus zeggen dat die kast om die reden buiten de boot valt.
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1418
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Re: relatie vloeroppervlakte NEN 2535 met NEN 2580

Berichtdoor J. Nieuwland op di 31 aug, 2010 12:47

Joachim Bolte schreef:De NEN heeft die verwijzing niet, maar het Gebruiksbesluit, wat naar de NEN verwijst, wel... Hierin staat dat het 'Gebruiksoppervlak' bepaald wordt volgens de NEN2580. De eis voor BMI wordt vervolgens gegeven op GO-niveau.

Die trapkast zit al niet in je GO, heeft om die reden geen gebruiksfunctie, en de eis uit het Gebruiksbesluit gaat alleen over gebruiksfuncties en hun GO. Ik zou dus zeggen dat die kast om die reden buiten de boot valt.


Ik ben het niet eens met de stelling dat de kast niet gedetecteerd behoeft te worden omdat de trapkast niet behoort tot gebruiksoppervlak. Bij de bepaling vanuit het GB of een BMI noodzakelijk is wordt o.a. de aanwezige GO als grenswaarde gebruikt om dit vast te stellen. Nadat is vastgesteld dat er een BMI aangebracht moet worden geldt voor de aanleg de NEN2535. In deze norm wordt gesproken over vloeroppervlakte en niet over GO. Immers, in sommige gevallen moet ook boven een plafond worden gedetecteerd, of een laagspanningsverdeler (meterkast); dit behoort ook niet tot GO.

Mijn afwegingen mbt de berichtposter:
- Slechts iets groter dan de genoemde 2 m2;
- Alleen bruikbaar voor opslag? ivm de geringe hoogte
- Geen onstekingsbronnen aanwezig in de vorm van apparaten?
In dat geval geen automatische detectie noodzakelijk m.i.

NB je kunt altijd nog een stukje dicht (laten) zetten daar waar de trap de vloer raakt, ben je de 0,2 m2 zo kwijt en je kunt er toch bijna niets kwijt.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 541
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: relatie vloeroppervlakte NEN 2535 met NEN 2580

Berichtdoor Richard Visser op di 31 aug, 2010 21:00

Doe maar een melder, bij inspectie mag er anders alsnog een melder plaatsen
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 225
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: relatie vloeroppervlakte NEN 2535 met NEN 2580

Berichtdoor Ruud van Liempd op do 02 sep, 2010 10:56

bedankt voor de antwoorden. het schotje waar J. Nieuwland het over had, had de installateur zelf ook al bedacht. Was wel benieuwd hoe jullie er over dachten.
Ruud van Liempd