Hoever reikt de Dmaat (= 5,8 m) van de optische rookmelder (zie pdf in 1e bericht)

Oplossing 1
1
12%
Oplossing 2
4
50%
Oplossing 3
1
12%
Oplossing 4
0
Geen stemmen
Oplossing 5
2
25%
 
Totaal aantal stemmen : 8

Projecteringsvraagstuk 02 BMI

Berichtdoor Marcel Rademakers op wo 17 aug, 2011 11:27

Beste Medeforumleden,

Mag ik jullie vragen om ook eens te kijken naar deze case/situatie.
En te kijken welke oplossing volgens jullie de beste wijze van projecteren is.

Projecteringsvraagstuk 02.pdf
(47.88 KiB) 157 keer


Ook hier zijn diverse projecteringsdeskundige BMI niet allemaal dezelfde mening toegedeeld.
Dus ben benieuwd naar jullie antwoorden.

Bedankt alvast voor jullie reacties.

Groet,
Marcel.
Marcel Rademakers
20+ berichten
 
Berichten: 27
Geregistreerd op: wo 08 jul, 2009 11:22
Woonplaats: Maastricht

Re: Projecteringsvraagstuk 02 BMI

Berichtdoor Marcel Rademakers op wo 17 aug, 2011 13:36

Ik heb voor de Dmaat in de Case 5,8 meter genomen.
De goede projecteringsdeskundigen (met dank aan Christiaan) onder ons zien meteen dat bij een hoek van meer dan 15 graden dakhelling een Dmaat van 5,8 meter niet kan.
Dit klopt helemaal en zou 7,2 meter moeten zijn :F:

Neemt niet weg dat de vraag met deze case nog steeds blijft:
Tot hoever gaan we met de Dmaat vanuit de melder in de nok van het sheddak.
En als we een Dmaat aanhouden (bijvoorbeeld 5,8 of 7,2 meter).
Doen we dit dan horizontaal, diagonaal, verticaal of alleen in dat ene sheddak gedeelte.

Bedankt Christiaan voor je goede/scherpe blik.