Wie kan mij helpen met onderstaande uitdaging.
Volgens de richtlijn van het LNB mogen thermische melders in een parkeergarage geprojecteerd worden met een bewakingsoppervlak van 60m2 en een d maat van 5.8 meter.
Nu staat er in de Nen dat wanneer een bmi gebruikt wordt voor aansturing van een brandbeveiligingsinstallatie men twee melder of twee groeps afhankelijk moet projecteren met een reductie van A 50% en een d maat van 70%.
Nu wordt de parkeergarage voorzien van ventilatoren voor zichtlengte en afvoer rook.
Moet deze reductie nu aangehouden worden of komt deze te vervallen doordat in het LNB rapport al grenswaarde zijn aangegeven.
Alvast bedankt voor mogelijke antwoorden.