projectering thermishce melders in parkeergarage.

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

projectering thermishce melders in parkeergarage.

Berichtdoor jansen op wo 20 jul, 2011 18:24

Wie kan mij helpen met onderstaande uitdaging.

Volgens de richtlijn van het LNB mogen thermische melders in een parkeergarage geprojecteerd worden met een bewakingsoppervlak van 60m2 en een d maat van 5.8 meter.

Nu staat er in de Nen dat wanneer een bmi gebruikt wordt voor aansturing van een brandbeveiligingsinstallatie men twee melder of twee groeps afhankelijk moet projecteren met een reductie van A 50% en een d maat van 70%.

Nu wordt de parkeergarage voorzien van ventilatoren voor zichtlengte en afvoer rook.

Moet deze reductie nu aangehouden worden of komt deze te vervallen doordat in het LNB rapport al grenswaarde zijn aangegeven.

Alvast bedankt voor mogelijke antwoorden.
jansen
60+ berichten
 
Berichten: 71
Geregistreerd op: di 03 jun, 2008 20:41

Re: projectering thermishce melders in parkeergarage.

Berichtdoor --kruisje-- op wo 20 jul, 2011 18:47

Nu staat er in de Nen dat wanneer een bmi gebruikt wordt voor aansturing van een brandbeveiligingsinstallatie men twee melder of twee groeps afhankelijk moet projecteren met een reductie van A 50% en een d maat van 70%.


Elke brandmeld installatie stuurt iets aan, al is het maar de ontruimingsalarm installatie. De reductie is bedoelt indien de BMI een gasblusinstallatie of een pre-action sprinkler aanstuurt en er wordt gebruikt gemaakt van een twee groeps/melder afhankelijke detectie.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: projectering thermishce melders in parkeergarage.

Berichtdoor Paul Wendt op do 21 jul, 2011 17:06

De intentie van de reductieregel is bedoeld voor het aansturen van inderdaad blusinstallaties. Brandventilatie wordt niet gezien als een blusinstallatie. In het normontwerp NEN6098 komt deze eis wel weer terug. Als enige bd hebben wij hierop bezwaar gemaakt. Zie mijn artikelen op dit forum over normontwerp NEN6098. Het ontwerp wordt, zo lang de procedure loopt, aangehouden.