Plattegrond bij brandmeldcentrale

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Plattegrond bij brandmeldcentrale

Berichtdoor Cillus Jansen op di 29 nov, 2011 20:32

De NEN 2535 zegt het volgende:

6.6 Tekening bij brandweerpaneel uitgevoerd als tekstpaneel of alfanumeriek paneel
Indien conform het PvE een tekening bij een brandweerpaneel (uitgevoerd als tekstpaneel of als
alfanumeriek paneel) moet worden geplaatst, moet deze tekening voldoen aan de navolgende eisen:

a) de tekening moet zo zijn ontworpen en aangebracht dat de ligging van het gebouw correspondeert met
de horizontale projectie van de tekening ten opzichte van de waarnemer;
b) op de tekening moet ten minste worden aangegeven:
— de contouren van de bouwdelen;
— de detectiezones, waarvan de benaming exact overeen moet komen met tekst die op het
brandweerpaneel is toegepast;
— de plaats waar men zich bevindt (brandweerpaneel);
— de plaats van de brandweeringang;
— de plaatsen van eventuele neveningangen;
— de plaatsen van de trappenhuizen;
— de plaatsen van de eventuele brandweerlift(en).
c) de symbolen volgens tabel 6 moeten worden toegepast;
d) de ruimtelijke situatie van de detectiezones en alle andere ter zake doende opschriften moeten op de
tekening op ondubbelzinnige wijze, vast en onuitwisbaar, in de vorm van een korte duidelijke
omschrijving/aanduiding in de Nederlandse taal zijn aangegeven. De tekst moet zo veel mogelijk binnen
de contouren van de bouwdelen zijn aangebracht;
e) de tekening moet op een vaste achtergrond worden gefixeerd, zodat de tekening zonder hulpmiddelen
niet kan worden verdraaid of verwijderd;
f) de tekening moet geschikt zijn voor omstandigheden waaronder zij wordt toegepast, zodat afleesbaarheid
gedurende de gehele levensduur van de brandmeldinstallatie mogelijk is.

Moet er altijd een plattegrond langs een brandmeldcentrale worden gehangen?
Ik ben van mening dat dit alleen moet als er een brandweerpaneel geëist wordt.
Cillus Jansen
Nieuwlid
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: ma 07 jun, 2010 6:10

Re: Plattegrond bij brandmeldcentrale

Berichtdoor Jeffrey N op di 29 nov, 2011 23:43

Je zegt het zelf af:

Tekening bij brandweerpaneel uitgevoerd als tekstpaneel of alfanumeriek paneel
Indien conform het PvE een tekening bij een brandweerpaneel (uitgevoerd als tekstpaneel of als
alfanumeriek paneel) moet worden geplaatst


Alleen als een BMC als brandweerpaneel wordt gebruikt, en het vereist is vanuit het PvE moet er een tekening bij hangen.
Jeffrey N
20+ berichten
 
Berichten: 28
Geregistreerd op: wo 10 maart, 2010 21:05