parkeergarage met brandventilatie

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

parkeergarage met brandventilatie

Berichtdoor Hans de Jong op wo 16 maart, 2011 10:43

Wij zijnbezig met een nieuwbouw parkeergarage met de volgende kenmerken:
- 3 laags parkeren
- elke laag >1000m²
- elke laag krijgt brandventilatie (op basis van gelijkwaarigheid)
- er komt een BMI, thermisch met de detectieopp van rook
- doormelding naar de brandweer
- er komt een ontruiming (gesproken woord)

Alleen de volgende zaken loop ik aan:
- installatie qua bewakingsoppervlak is volgens de LNB richtlijn. (wijkt af van de NEN 2535)
- er worden geen handbrandmelders geplaats (voorkoming van misbruik, het is een openbare parkeergarage)
Geeft dit nu problemen qua certificering??? De brandweer gaat akkoord met bovenstaande zaken, alleen die certificeren niet. Het is een afwijking t.o.v. de nen 2535 en die worden volgens mij niet meer geaccepteerd.
Hans de Jong
60+ berichten
 
Berichten: 103
Geregistreerd op: wo 10 dec, 2008 14:19

Re: parkeergarage met brandventilatie

Berichtdoor --kruisje-- op wo 16 maart, 2011 12:41

Alleen de volgende zaken loop ik aan:
- installatie qua bewakingsoppervlak is volgens de LNB richtlijn. (wijkt af van de NEN 2535)

dus proefbrand houden, proefbrand geslaagd --> akkoord voor certificering

- er worden geen handbrandmelders geplaats (voorkoming van misbruik, het is een openbare parkeergarage)
Geeft dit nu problemen qua certificering??? De brandweer gaat akkoord met bovenstaande zaken, alleen die certificeren niet. Het is een afwijking t.o.v. de nen 2535 en die worden volgens mij niet meer geaccepteerd


Dus goed PvE schrijven (hint: geen volledige bewaking noemen) --> dan geeft het ook geen probleem bij certificering
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: parkeergarage met brandventilatie

Berichtdoor Mabr Elenbaas op wo 16 maart, 2011 13:39

@ Hans

Wat zegt de certificerende instantie hiervan? Gaan zij akkoord met deze afwijking?
Eist de brandweer certificering? Zo ja dan zou ik het eerst goed uitzoeken voor je afwijkingen opneemt!!!
Mabr Elenbaas
Nieuwlid
 
Berichten: 9
Geregistreerd op: do 10 feb, 2011 22:29

Re: parkeergarage met brandventilatie

Berichtdoor Hans de Jong op wo 16 maart, 2011 15:23

Gebruiksbesluit eist volledige bewaking, doormelding en certificering. Dus volgens mij kan ik hier niet vanaf wijken door geen handmelders toe te passen. Verder zou dan de projectering niet volgens de LNB richtlijn mogen.
Wie heeft er andere ideen over?
Hans de Jong
60+ berichten
 
Berichten: 103
Geregistreerd op: wo 10 dec, 2008 14:19

Re: parkeergarage met brandventilatie

Berichtdoor jdv80 op wo 16 maart, 2011 16:26

Hans,

Dat je dan niet meer voldoet voor de certificering kan ik begrijpen.. Is er een mogelijkheid dat de brandweer Accepteert dat je volstaat met een RvO met ja conclusie!?

gr JdV
jdv80
20+ berichten
 
Berichten: 20
Geregistreerd op: vr 04 mei, 2007 7:23
Woonplaats: Baarn

Re: parkeergarage met brandventilatie

Berichtdoor Hans de Jong op wo 16 maart, 2011 16:41

Dat zal waarschijnlijk niet een probleem zijn, alleen je mag niet zomaar het gebruiksbesluit over boord gooien volgens mij.
Hans de Jong
60+ berichten
 
Berichten: 103
Geregistreerd op: wo 10 dec, 2008 14:19

Re: parkeergarage met brandventilatie

Berichtdoor s vreeman op do 17 maart, 2011 8:05

Heren, ken uw Klassiekers: Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken artikel 1.4.

succes.
Wijsheid is:
- gezond verstand in een ongewone mate
- nuchter zijn en twijfelen
- weten wanneer je de perfectie moet vermijden

Avatar gebruiker
s vreeman
240+ berichten
 
Berichten: 273
Geregistreerd op: di 26 jun, 2007 19:42

Re: parkeergarage met brandventilatie

Berichtdoor Hans de Jong op do 17 maart, 2011 17:02

Bedankt, zojuist contact gehad met de brandweer. Wordt idd afwijking volgens artikel 1.4 (dus de handmelders komen te vervalen) Wordt dus geen volledige bewaking in de parkeergarage maar ruimte bewaking. Echter de installatie moet nog steeds worden gecertificeerd volgens de nen 2535 en de projectie is aangehouden volgens de LNB richtlijn. Dus die komen niet overeen.
Dus dan proefbrand houden? Heeft er iemand eerder aan de hand gehad??
Hans de Jong
60+ berichten
 
Berichten: 103
Geregistreerd op: wo 10 dec, 2008 14:19

Re: parkeergarage met brandventilatie

Berichtdoor Mark--Stuifzand op vr 22 apr, 2011 18:38

Vraag e.e.a. Na bij de certificerings instantie. Ervaring leert dat er bij certificeren voorbij wordt gegaan aan afwijkingen waar de brand wel akkoord is. Ik zag overigens dat er termische melders geplaats worden. Wij eisen altijd multi critria melders. Werkt super
Mark--Stuifzand
Nieuwlid
 
Berichten: 9
Geregistreerd op: di 05 apr, 2011 21:33