Onduidelijkheden NEN2535:2009

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Onduidelijkheden NEN2535:2009

Berichtdoor Sebastiaan Bos op wo 30 maart, 2011 8:07

Ik heb een vraag over de NEN 2535:2009

Je mag de BMC gebruiken als brandweerpaneel als de centrale aan de eisen voldoet.
op pagina 27-28 bij art. 6.5 staan de eisen dat hand en automatische gescheiden weergegeven moeten worden.

Voor zo ver klopt het nog bijv. Automatische melders begane grond.

Vervolgens op pagina 32-33 art. 6.6 staan de eisen voor de tekening dit bij het brandweerpaneel komt te hangen.

Daar staat bij: b) dat er op de tekening moet staan de detectiezones, waarvan de benaming exact overeen moet komen met tekst die op het brandweerpaneel is toegepast;

Volgens mij kan dit nooit want op de BMC/Brandweerpaneel staat Automatische melders begane grond en niet alleen begane grond wat dus de detectiezone is.

Wat mij veel logischer lijkt is dat er zou staan de de tekst op de tekening overeen moet komen met de zone indeling zoals aangegeven in het PvE.

gr. Bas
Sebastiaan Bos
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: wo 16 maart, 2011 11:18

Re: Onduidelijkheden NEN2535:2009

Berichtdoor J. Nieuwland op wo 30 maart, 2011 12:45

In een geografisch paneel wordt de groep, van waaruit de brandmelding komt, aangegeven door middel van een LED. De tekening naast het brandmeldpaneel heeft hetzelfde doel, echter zijn er geen LED's geplaatst. De tekst die op het brandmeldpaneel afgelezen kan worden ( op display of nr/tekst bij LED) moet dus op de tekening aangegeven worden, zodanig dat er geen misverstand kan ontstaan waarvandaan uit het gebouw de melding komt.

De teksten van de detectiezones vanuit het PvE overnemen is niet correct, immers binnen een detectiezone kunnen meerdere detectiegroepen voorkomen.

Misschien had men moeten schrijven dat de detectiezones op de tekening moeten zijn aangeven en dat binnen deze detectiezones de groepen afzonderlijk (met tekst /nr) worden aangegeven. Bijvoorbeeld in dezelfde kleur als de contourlijn van de detectiezone.