Ik heb een vraag over de NEN 2535:2009
Je mag de BMC gebruiken als brandweerpaneel als de centrale aan de eisen voldoet.
op pagina 27-28 bij art. 6.5 staan de eisen dat hand en automatische gescheiden weergegeven moeten worden.
Voor zo ver klopt het nog bijv. Automatische melders begane grond.
Vervolgens op pagina 32-33 art. 6.6 staan de eisen voor de tekening dit bij het brandweerpaneel komt te hangen.
Daar staat bij: b) dat er op de tekening moet staan de detectiezones, waarvan de benaming exact overeen moet komen met tekst die op het brandweerpaneel is toegepast;
Volgens mij kan dit nooit want op de BMC/Brandweerpaneel staat Automatische melders begane grond en niet alleen begane grond wat dus de detectiezone is.
Wat mij veel logischer lijkt is dat er zou staan de de tekst op de tekening overeen moet komen met de zone indeling zoals aangegeven in het PvE.
gr. Bas