Onderhoud

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Re: Onderhoud

Berichtdoor J Vos op do 16 jun, 2011 16:29

Examenvraag: verantwoordelijk voor het logboek zij de beheerder en de onderhouds deskundige, mag iemand anders het logboek ook invullen ? Iemand die niet opgeleid is tot beheerder ??
J Vos
Nieuwlid
 
Berichten: 8
Geregistreerd op: vr 25 maart, 2011 21:02

Re: Onderhoud

Berichtdoor Richard Visser op do 16 jun, 2011 17:34

Mag iemand anders dan de beheerder of de onderhouder het logboek invullen?

Ja, dat mag. Ten eerste staat er nergens in de NEN dat het niet mag.

Ten tweede, iedere brandmeldinstallatie dient tenminste één beheerder. Die man of vrouw is niet 365 dagen per jaar 24 uur per dag aanwezig. Toch moeten alle meldingen chronologisch worden bijgehouden, dus mag iemand anders dat doen.
De geadresseerde centrales hebben allemaal een elektronisch logboek, maar de coventionele centrales hebben dat niet, als er dan niets genoteerd wordt ben je de info kwijt.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Onderhoud

Berichtdoor J. Nieuwland op vr 17 jun, 2011 10:20

Richard Visser schreef:Mag iemand anders dan de beheerder of de onderhouder het logboek invullen?

Ja, dat mag. Ten eerste staat er nergens in de NEN dat het niet mag.

Ten tweede, iedere brandmeldinstallatie dient tenminste één beheerder. Die man of vrouw is niet 365 dagen per jaar 24 uur per dag aanwezig. Toch moeten alle meldingen chronologisch worden bijgehouden, dus mag iemand anders dat doen.
De geadresseerde centrales hebben allemaal een elektronisch logboek, maar de coventionele centrales hebben dat niet, als er dan niets genoteerd wordt ben je de info kwijt.


Een brandmeldinstallatie kan beschikken over een elektronisch logboek. Dit geeft echter geen informatie waarom een melding heeft plaatsgevonden en hoe deze werd opgelost.
Een papieren logboek blijft dus noodzakelijk, althans een door een persoon ingvuld logboek(kan natuurlijk ook digitaal), er kan dus niet worden volstaan met een uitdraai van het geheugen van de BMC.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Onderhoud

Berichtdoor Richard Visser op vr 17 jun, 2011 14:13

Jan,

De vraag was: Mag iemand anders dan de beheerder of de onderhouder het logboek invullen?

De laatste regel is informatief.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Onderhoud

Berichtdoor Paul Wendt op vr 17 jun, 2011 15:10

Een beheerder BMI kan één persoon zijn die er het hele jaar door is en naast de BMC zijn bed heeft staan. Maar ik denk dat het gaat om een persoon die deze functie vervult of te wel een formatieplaats. En dat zullen dus meerdere personen zijn. Voor een 24-uurs bezetting, rekening houdend met alle verlofdagen en een 36-urige werkweek etc. etc., kom je al gauw op acht personen uit.
Paul Wendt
120+ berichten
 
Berichten: 141
Geregistreerd op: do 17 dec, 2009 21:39

Re: Onderhoud

Berichtdoor J. Nieuwland op vr 17 jun, 2011 16:49

Richard Visser schreef:Jan,

De vraag was: Mag iemand anders dan de beheerder of de onderhouder het logboek invullen?

De laatste regel is informatief.


Dat gold ook voor mijn reactie (informatief)

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Onderhoud

Berichtdoor J Vos op wo 22 jun, 2011 6:28

Vraag,
Welke sturingen mogen volgens de fail safe methode worden uitgevoerd, en wat is de relatie met de houd functie, of is dit fail safe ?

Alvast mijn dank/
J Vos
Nieuwlid
 
Berichten: 8
Geregistreerd op: vr 25 maart, 2011 21:02

Re: Onderhoud

Berichtdoor J. Nieuwland op wo 22 jun, 2011 9:38

Zie 6.2 en 6.3 van de NPR2576. Hier staat e.e.a. duidelijk omschreven inclusief schematisch voorbeeld.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58