Omvang BMI opslag gevaarlijke stoffen

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Omvang BMI opslag gevaarlijke stoffen

Berichtdoor Arjo Coppelmans op wo 22 feb, 2012 22:01

Wat is de geeiste bewakings omvang in een opslag voor gevaarlijkestoffen ADR klasse 8 en 9 en spuitbussen ADR klasse 2 Opslag capaciteit 100 ton.
ADR klasse 8 en 9 zijn niet brandgevaarlijk en de klasse 2 producten zijn geompartimenteerd in een zo genaamde PGS 15 kluis.
Is hier een volledige bewaking vereist.
Arjo Coppelmans
Nieuwlid
 
Berichten: 4
Geregistreerd op: do 31 maart, 2011 8:06

Re: Omvang BMI opslag gevaarlijke stoffen

Berichtdoor Louis van Wijk op vr 24 feb, 2012 16:01

Even snel zonder er diep bij na te denken:
spuitbussen: beschermingsnivo 1
ADR 8/9: beschermingsnivo 3 (als het onbrandbare stoffen betreft)

Sla de PGS15 er even op na, hoofdstuk 4, hoofdstuk 7 (voor de spuitbussen) en bijlage F.

Meer hulp nodig mag je altijd vragen :mrgreen:
Firefighters: We walk where the devil dances.
Avatar gebruiker
Louis van Wijk
Globale moderator
 
Berichten: 669
Geregistreerd op: wo 12 apr, 2006 18:27


Keer terug naar Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten