nevenindicator apparte detectiezone

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

nevenindicator apparte detectiezone

Berichtdoor pietervw op wo 22 jun, 2011 14:14

Als op een verdieping de ingang tot een bepaald gebied een eigen detectiezone betreft, hoeft er boven deze ingang geen NI te worden geplaatst, het brandweerpaneel verwijst immers naar dit gebied.
Nu zijn er op de verdieping twee ingangen bijgemaakt naar dit gebied, alleen staan deze gebieden niet met elkaar in verbinding.
Naar mijn inzicht moet er nu boven de drie toegangsdeuren wel een NI komen, je weet immers niet van welk gebied in de detectiezone de melding komt.

Graag hoor ik of er andere inzichten zijn.
pietervw
Nieuwlid
 
Berichten: 9
Geregistreerd op: di 18 sep, 2007 8:08

Re: nevenindicator apparte detectiezone

Berichtdoor Richard Visser op wo 22 jun, 2011 21:53

Probeer even een schets te maken, want ik denk dat niet iedereen dit snapt.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: nevenindicator apparte detectiezone

Berichtdoor AB op do 23 jun, 2011 7:55

Dat heb je denk ik wel goed gezien. Als de ruimten niet bereikbaar zijn als/via de vooraf vastgelegde detectiezone moet je die als aparte detectiezone beschouwen/indelen of aanwijzen d.m.v. nevenindicatoren.
AB
120+ berichten
 
Berichten: 126
Geregistreerd op: di 16 jan, 2007 9:52

Re: nevenindicator apparte detectiezone

Berichtdoor Rens Dammers op do 23 jun, 2011 14:16

Het belangrijkste is natuurlijk plaatsbepaling van de brand en hoe deze te bereiken is. Door de meerdere deuren is er dus niet duidelijk waar men moet zijn, dus een nevenindicator plaatsen.

Rens.
Rens Dammers
Nieuwlid
 
Berichten: 3
Geregistreerd op: di 07 apr, 2009 9:00