door J. Nieuwland op vr 09 dec, 2011 15:50
Ook in de ontwerpnorm van 2009 is voor een kantoorgebouw met een gebruiksoppervlak >10.000 m2 type A voorgeschreven.
Norm is behoorlijk anders, zo een aantal dingetjes:
- Luidsprekers moeten voldoen aan NEN-EN54-24
- Voor de projectie van luidsprekers gaat men uit van m2 en standaard ruimten enz. Dus een beetje vergelijkbaar met NEN2535 t.a.v. automatische melders. Dus de -en ja het staat er letterlijk- maximumbewakingsoppervlakte per luidspreker/signaalgever is 80m2. De D-waarde bedraagt 6m70. In een gang van max. 3 m is de maximale D-waarde 7,5 m. Zo zijn er ook nog richtlijnen voor opslagruimten, sanitaire ruimten, schachten, noodtrappenhuizen, liften, vides enz.
Norm wijkt dus sterk af van hetgeen we nu gewend zijn. Gezien de publicatiedatum van augustus 2009, met een commentaardatum tot uiterlijk 1 november 2009, en het feit dat deze nog steeds niet van kracht is, zal m.i. ook wel betekenen dat er nog e.e.a. gewijzigd zal worden voordat een definitieve norm gepubliceerd wordt.
Mijn indruk indertijd was dat de inhoud vooral was opgesteld door "kastjesverkopers", de commerciële inslag leek te prevaleren boven de minimaal vereiste prestatie-eisen waaraan een dergelijke installatie zou moeten voldoen.(mijn persoonlijke mening!)
Heeft je opdrachtgever dit toevallig ingefluisterd gekregen door zo' n "kastjesverkoper"?
Ik zou de norm maar bestellen voordat je een prijs opgeeft.
J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret