NEN 2555 in Gebruiksbesluit tegenstrijding bij NEN 2535?

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

NEN 2555 in Gebruiksbesluit tegenstrijding bij NEN 2535?

Berichtdoor Peter op vr 18 nov, 2011 13:00

In het Gebruiksbesluit staat voor kamerverhuur een keuzemogelijkheid: of een brandmeldinstallatie volgens NEN 2535 of opdeling in subbrandcompartimenten, art. 2.2.1, lid 5. Als voor de eerste optie gekozen wordt, wordt artikel 2.2.2 niet uitgesloten (althans, ik zie het niet). In dat artikel worden rookmelders volgens NEN 2555 gevraagd. Is dat niet tegenstrijdig?

NB. De toelichting van NEN 2555 verwijst wel naar 2535 bij toepassing van een brandmeldinstallatie.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: NEN 2555 in Gebruiksbesluit tegenstrijding bij NEN 2535?

Berichtdoor Sam op vr 18 nov, 2011 13:13

Is dat niet tegenstrijdig?


Nee, das dubbelop... :roll:
Een vat vol kennis in nog geen druppel wijsheid waard
Sam
60+ berichten
 
Berichten: 110
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 19:23

Re: NEN 2555 in Gebruiksbesluit tegenstrijding bij NEN 2535?

Berichtdoor --kruisje-- op vr 18 nov, 2011 17:34

Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: NEN 2555 in Gebruiksbesluit tegenstrijding bij NEN 2535?

Berichtdoor Vincent Hilkes op ma 05 dec, 2011 9:01

Let wel op dat kamergewijze verhuur pas van toepassing is bij het bedrijfsmatig verschaffen van een woonverblijf aan meer dan een huishouden en aan meer dan vier personen.
Vincent Hilkes
Nieuwlid
 
Berichten: 13
Geregistreerd op: do 14 apr, 2011 14:22