Natte ruimte probleem

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Natte ruimte probleem

Berichtdoor Dominion op wo 19 okt, 2011 21:46

Ik zit met de volgende puzzel. Er is bij een gecertificeerde brandmeld installatie met volledige bewaking een wasmachine geplaatst in een badkamer. Nu wordt er geeist dat er een oplossing komt technisch of bouwkundig. Maar thermische of optische melders plaatsen is geen optie. Ik zat zelf te denken aan een rooster boven de deur dat als er rook ontwikkeling ontstaat er een melder geactiveerd word in de aangrenzende slaapkamer.Zijn hier richtlijnen voor.?
Heb ook een plaatje ingevoegd met de situatie.

Bedankt voor eventuele hulp :D

IMAG0359.jpg
natte ruimte
Dominion
20+ berichten
 
Berichten: 23
Geregistreerd op: do 29 jan, 2009 19:11
Woonplaats: Nieuwendijk

Re: Natte ruimte probleem

Berichtdoor Ruud van Liempd op do 20 okt, 2011 13:28

als je het doet met de door jou aangegeven oplossing dan kan het alleen door middel van een proefbrand. Hiermee toon je dan aan dat de detectie voldoet ondanks dat er geen detectie in de badkamer hangt.

Vergeet niet dat er ook nog een organisatorische oplossing is (wasmachine niet in de badkamer neerzetten).
Ruud van Liempd
120+ berichten
 
Berichten: 181
Geregistreerd op: do 14 feb, 2008 13:05

Re: Natte ruimte probleem

Berichtdoor Rens Dammers op do 20 okt, 2011 15:02

Waarom is een thermische melder geen optie?
Zelf kom ik deze situatie ook regelmatig tegen.

Mijn oplossing (wil niet zeggen dat dat de enige en beste is) zorgen voor een goede afzuiging op de badkamer en een thermische melder toepassen.

Deze oplossing hebben we in meerdere locaties toegepast welke gecertificeerde zijn en hebben nog geen problemen opgeleverd.

Rens.
Rens Dammers
Nieuwlid
 
Berichten: 3
Geregistreerd op: di 07 apr, 2009 9:00

Re: Natte ruimte probleem

Berichtdoor Dominion op do 20 okt, 2011 16:34

Het brand detectie bedrijf wil liever gaan voor een bouwkundige oplossing en geen thermische melder ivm vocht...
En de wasmachine uit de badkamer halen kan niet helaas ;)
Dominion
20+ berichten
 
Berichten: 23
Geregistreerd op: do 29 jan, 2009 19:11
Woonplaats: Nieuwendijk

Re: Natte ruimte probleem

Berichtdoor Ruud van Liempd op do 20 okt, 2011 17:09

Dominion schreef:En de wasmachine uit de badkamer halen kan niet helaas ;)


Dat is zo gebeurd hoor :lol:
Ruud van Liempd
120+ berichten
 
Berichten: 181
Geregistreerd op: do 14 feb, 2008 13:05

Re: Natte ruimte probleem

Berichtdoor Mippie Esser op do 20 okt, 2011 18:47

Dominion schreef:Het brand detectie bedrijf wil liever gaan voor een bouwkundige oplossing en geen thermische melder ivm vocht...
En de wasmachine uit de badkamer halen kan niet helaas ;)


Ik mag toch hopen dat ze geen thermische melder willen ivm het feit dat proefbrand 7 niet in het PvE vermeld staat voor badkamers.....

De oplossing met een rooster kan. Zorg er wel voor dat het rooster groot genoeg is en voldoende doorlaat heeft. Neem een kunststof rooster (de rook koelt dan niet af). Nog een tip: vervang de melder die er nu zit (waarschijnlijk een optische melder type 2371) voor een 2374 (O2T) melder. Deze is namelijk, dankzij de dubbele optische sensor, goed bestand tegen stoom (die zal ook door het rooster heen komen).
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: Natte ruimte probleem

Berichtdoor Dominion op za 22 okt, 2011 10:30

Bedankt voor de tips jongens. ik denk dat ik maar voor het kunststof rooster ga.
Dominion
20+ berichten
 
Berichten: 23
Geregistreerd op: do 29 jan, 2009 19:11
Woonplaats: Nieuwendijk

Re: Natte ruimte probleem

Berichtdoor Rens Dammers op do 24 nov, 2011 19:11

Uiteraard moet de thermische melder in het PvE vermeld staan.
De oplossing met het rooster hebben we ook wel eens toegepast echter is dit natuurlijk niet de juiste omdat er gewoon een melder in de desbetreffende ruimte moet zitten.

Bij een inspectie kan dit problemen opleveren.

Rens.
Rens Dammers
Nieuwlid
 
Berichten: 3
Geregistreerd op: di 07 apr, 2009 9:00

Re: Natte ruimte probleem

Berichtdoor Mippie Esser op do 24 nov, 2011 20:37

Rens Dammers schreef:Uiteraard moet de thermische melder in het PvE vermeld staan.
De oplossing met het rooster hebben we ook wel eens toegepast echter is dit natuurlijk niet de juiste omdat er gewoon een melder in de desbetreffende ruimte moet zitten.

Bij een inspectie kan dit problemen opleveren.

Rens.


Als je met een proefbrand aantoont dat het werkt, is er geen probleem volgens mij hoor.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: Natte ruimte probleem

Berichtdoor Paul Wendt op vr 25 nov, 2011 8:39

Deze oplossing hebben we in meerdere locaties toegepast welke gecertificeerde zijn en hebben nog geen problemen opgeleverd.


Maar wordt er ook een beginnende brand gedetecteerd?
(prestatie-eis 0,4 ltr. ethylalcohol)
Paul Wendt
120+ berichten
 
Berichten: 141
Geregistreerd op: do 17 dec, 2009 21:39

Volgende