door Jos Vroon op vr 08 apr, 2011 8:52
De NEN2535 artikel 3.1.4 en 3.1.5 geeft aan wat bedoelt wordt met multi criteria. Artikel 3.1.7 geeft aan wat bedoelt wordt met Multi sensor.
Beide zijn totaal verschillende uitgangspunten.
Standaard gaat de NEN2535 uit van rookmelders, in artikel 4.2.1. wordt dit al aangestipt. Daar waar deze brandgrootte van 1 of 2 niet wordt gewenst i.v.m. omstandigheden dienen die ruimtes apart te worden vermeld in het PvE.
Conclusie: Als men een ruimte ziet als standaard ruimte en beveiligd met multi sensor melders (en dus als rookmelder projecteerd) is men verplicht het gewenste beveiligings niveau te garanderen dat in het PvE is vastgelegd. Met andere woorden, als men bedrijfsmatig het rookdeel gedurende werktijden uitschakeld terwijl bv volledige detectie is geeist zal men aanvullende maatregelen moeten nemen. Welke oplossing men ook kiest is aan de eindgebruiker. Die moet aantonen dat het gewenste niveau wordt bereikt met de gekozen methode.
Flexibele expertise voor eindgebruiker en erkend BMI bedrijf