Berichtdoor Remko van Gageldonk op di 02 maart, 2010 8:58

In een parkeergarage zijn multi criteria melders geplaatst t.b.v. de branddetectie op aangeven van de brandweer, maar nu vallen er momenteel veel van deze melders uit door naar zeggen een hoge luchtvochtigheid. Zou dit inderdaad kunnen kloppen dat deze melders hiervoor zo gevoelig zijn en is het dan niet handiger om de normale thermische melders in de garage te hangen?

Remko
Remko van Gageldonk
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: ma 25 jan, 2010 10:29

Re: Multi Criteria Melders

Berichtdoor kruislijst op di 02 maart, 2010 9:23

Dit komt vaker voor.

Een 'gewone' thermische melder is m.i. hier ook gevoelig voor.

Ik ben niet zo'n voorstander van het noemen van één oplossing, maar met LIST bekabeling heb je dit probleem niet.
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
500+ berichten
 
Berichten: 730
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 17:59

Re: Multi Criteria Melders

Berichtdoor Jac Waas op ma 08 maart, 2010 20:43

Een brandmeldinstallatie in een parkeergarage is meestal bedoeld voor het aansturen van b.v stuwdruk ventilatie.
Deze is bedoeld om o.a rook die vrij komt bij een brand gecontroleerd af te voeren om de vluchttijd te verlengen etc.

Het detecteren op basis van temperatuur lijkt mij ongewenst om stuwdruk ventilatie aan te sturen, veeeel te traag.
Een autobrand produceert veel rook (interieur auto) voordat de temperatuur gaat stijgen.
De temperatuur wordt pas hoger als de ruiten van de auto stuk gaan.

Tevens moet het pve hier een uitspraak over doen.

Ik adviseer:
Bescherm de melders tegen vocht, let ook op de kabelinvoer.
Gebruikt een gerenomeerd fabrikaat, legt het probleem voor b.v. 10 jaar bij de fabrikant.
Zorg voor het juist uitvoeren van het onderhoud, voorals in een omgeving zoals een parkeergarage
Jac Waas
20+ berichten
 
Berichten: 28
Geregistreerd op: do 26 nov, 2009 22:30

Re: Multi Criteria Melders

Berichtdoor kruislijst op ma 08 maart, 2010 22:09

Een brandmeldinstallatie in een parkeergarage is meestal bedoeld voor het aansturen van b.v stuwdruk ventilatie.
Deze is bedoeld om o.a rook die vrij komt bij een brand gecontroleerd af te voeren om de vluchttijd te verlengen etc.


Stuwdruk t.b.v. vluchten? waar heb je deze wijsheid vandaan? Volgens de LNB richtlijn moet de stuwdruk drie minuten na detectie ingeschakeld worden om een veilige ontvluchting (gedurende de eerste drie minuten) te waarborgen.

Het detecteren op basis van temperatuur lijkt mij ongewenst om stuwdruk ventilatie aan te sturen, veeeel te traag.


Een parkeergarage is 2,4 m hoog. Een vlammetje uit de auto wordt al snel gemeten hoor. De rook komt ook pas echt uit de auto als een ruit bezwijkt.
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
500+ berichten
 
Berichten: 730
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 17:59

Re: Multi Criteria Melders

Berichtdoor Richard Visser op ma 08 maart, 2010 23:26

Hebben we hier nu over multicriteria of over multisensor?

Misschien is het handig om dit even helder te hebben, want er is geen brandweer in Nederland die multicriteria eist, er is wel veel branweer die het verschil niet weet.\

Een gerenomeerd merk, ach er zijn maar weinig merken waarvan de optische melders goed tegen vocht kunnen.
Laten we er maar vanuit gaan dat alle merken netjes voldoen aan EN54. Tien jaar ondersteunen is niets bijzonders, is namelijk gewoon verplicht.
De service die bedrijven geven is misschien meer bepalend, vandaag bellen is vandaag iemand te plaatse........
Richard Visser
60+ berichten
 
Berichten: 79
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 11:06

Re: Multi Criteria Melders

Berichtdoor ruud op di 09 maart, 2010 20:47

ik ga er even vnuit dat het gaat om een mechanische geventileerde garage met een oppervlakte groter dan 100om2 (NPR)
bij een autobrand komt zo veel warmte vrij dat je thermische melders mag toepassen als optische melders waarbij de oppervlakkte 60 m2 en een D-maat van 5,8 m
Wat wij altijd doen is een waterdichte IP67 thermische melder inclusief sokkel toepassen. dit voorkomt een hoop problemen.
ruud
30+ berichten
 
Berichten: 43
Geregistreerd op: ma 09 jul, 2007 19:08

Re: Multi Criteria Melders

Berichtdoor Jac Waas op di 09 maart, 2010 22:02

Ik ben zelf aanwezig geweest bij testen waar simpelweg een of enkele auto's werden aangestoken.(onder de motorkap)
De temperatuur aan het dak werd op vele plaatsen gemeten, ook boven de auto's die in brand stonden.
De temperatuur kwam pas boven de 30 graden toen de autoruiten sneuvelden.
De hoeveelheid rook was op dat moment enorm, genoeg om een parkeergarage van 5000m geheel te verduisteren.

Het ventilatiesysteem werd in dit project gebruikt om oa de vluchttijd te verlengen gezien de loopafstanden.
Op basis van temperatuurdetectie was hier geen optie.

In moet me er nog in verdiepen, er schijnt een nieuwe norm aan te komen waar rookdetectie voor parkeergarages wordt voorgeschreven.

En ja, er zijn leveranciers waar de optische sensoren kunnen overleven.
Jac Waas
20+ berichten
 
Berichten: 28
Geregistreerd op: do 26 nov, 2009 22:30

Re: Multi Criteria Melders

Berichtdoor D Beukenkamp op ma 22 maart, 2010 16:14

Hallo,

Ik ben het met de heer Waas eens.
Rook is sneller dan temperatuur.

Tevens zijn er al gemeente waar de thermische melder niet meer gebruikt mag worden in parkeergarages.
Denk maar eens aan Rotterdam.
D Beukenkamp
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: ma 22 maart, 2010 16:11

Re: Multi Criteria Melders

Berichtdoor --kruisje-- op ma 22 maart, 2010 16:56

Ik ben het met de heer Waas eens.
Rook is sneller dan temperatuur.

Tevens zijn er al gemeente waar de thermische melder niet meer gebruikt mag worden in parkeergarages.
Denk maar eens aan Rotterdam.


Rook is altijd sneller als een temperatuur detectie. Alleen moet het altijd snel zijn dat is de vraag?

Als de brand in het motor compartiment blijft mag die best wel later gemeld worden. Het is immers een perfect beheerste brand! geen brandweer met prio 1 noodzakelijk.

Zodra de brand buiten het motor compartiment komt, dan wordt het leuk. Risico dat er wat meer auto's gaan meedoen in het feest. Dan is een alarmering en komst van de brandweer sneller nodig om te zorgen dat de brand wordt geblust en zich niet over het gehele BV gaat verspreiden.

5000 m2 rook, ja dus? is dat erg?

Het ventilatiesysteem werd in dit project gebruikt om oa de vluchttijd te verlengen gezien de loopafstanden.
Op basis van temperatuurdetectie was hier geen optie.


Nee dan is het wat lastig aan het worden. Hoeveel loopafstand had je wel niet dan? Met een B5 mag je al een flink stuk lopen in een garage.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
240+ berichten
 
Berichten: 475
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 18:25

Re: Multi Criteria Melders

Berichtdoor J. Nieuwland op di 23 maart, 2010 13:15

In concept bouwwerkbesluit (AMVB100222 (eindfase)) wordt voor de brandmeldinstallatie voor een "besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen" geen automatische detectie meer vereist, ook geen doormelding meer.Dat lost een aantal problemen op. (maar zal ongetwijfeld een aantal andere problemen opleveren)

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
240+ berichten
 
Berichten: 416
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 18:58

Volgende

Keer terug naar Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron