Maandelijkse testen bij een ontruimingsinstallatie

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Maandelijkse testen bij een ontruimingsinstallatie

Berichtdoor Rick de Jong op di 23 nov, 2010 19:06

Hallo,

Vanmiddag kreeg ik de vraag van iemand, die aan mij vroeg of een ontruimingsinstallatie elke maand getest moet worden op zijne functionaliteit.

Kan iemand mij hier antwoord op geven?

Bedankt..
Rick de Jong
Nieuwlid
 
Berichten: 11
Geregistreerd op: do 09 sep, 2010 21:05

Re: Maandelijkse testen bij een ontruimingsinstallatie

Berichtdoor Richard Visser op di 23 nov, 2010 22:10

Kijk eens in de NEN 2654-2 bij 5.4.2.1, antwoord is dan: Ja dat moet!
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Maandelijkse testen bij een ontruimingsinstallatie

Berichtdoor Mippie Esser op di 23 nov, 2010 22:31

Richard Visser schreef:Kijk eens in de NEN 2654-2 bij 5.4.2.1, antwoord is dan: Ja dat moet!


Je moet inderdaad wel maandelijks wat testen, maar je hoeft niet elke maand te testen of de signaalgevers werken. En ik heb een beetje het idee dat Rick dat bedoeld.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: Maandelijkse testen bij een ontruimingsinstallatie

Berichtdoor J. Nieuwland op wo 24 nov, 2010 11:27

Controle van de slowwhoops, dus daadwerkelijk activeren, moet 4-maandelijks.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Maandelijkse testen bij een ontruimingsinstallatie

Berichtdoor Jan Brink op wo 24 nov, 2010 19:13

Hallo iedereen,

Maar wie doet die test dan, de beheerder ontruimingsinstallatie ?
Waar kun je daar een cursus voor volgen ?
Kun je hier ook een NIBHV diploma voor halen net zoals bij beheerder brandmeldinstallatie ?

Want de beheerder brandmeldinstallatie hoeft dit niet te doen volgens de NEN2654-1.
Ontruimingsinstallaties beheer, controle en onderhoud moet toch gebeuren volgens de NEN2654-2.
Jan Brink
30+ berichten
 
Berichten: 37
Geregistreerd op: do 01 apr, 2010 11:47
Woonplaats: Amsterdam

Re: Maandelijkse testen bij een ontruimingsinstallatie

Berichtdoor Richard Visser op wo 24 nov, 2010 19:53

Een NIBHV cursus is er niet.
Ik denk dat er weinig cursussen te volgen zijn voor beheerder ontruimingsinstallaties.

Als ik zelf de cursus geef, dan geef ik onruiming ook ruime aandacht, ik verwcht dat anderen dat ook doen, daarom vind ik persoonlijk dat Beheerder BMI ook wel voldoet voor ontruimingsinstallaties.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Maandelijkse testen bij een ontruimingsinstallatie

Berichtdoor Rick de Jong op wo 24 nov, 2010 21:43

Ik heb even de norm erbij gepakt en daar staat in:

elke maand moet er een beproeving worden uitgevoerd, eens in de 4 maanden moet er een beproeving worden gedaan met signaalgevers.

Zo is het duidelijk, bedankt!
Rick de Jong
Nieuwlid
 
Berichten: 11
Geregistreerd op: do 09 sep, 2010 21:05

Re: Maandelijkse testen bij een ontruimingsinstallatie

Berichtdoor Richard Visser op do 25 nov, 2010 6:24

Leuk Rick, maar dat had ik ook al gedaan

Kijk eens in de NEN 2654-2 bij 5.4.2.1
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Maandelijkse testen bij een ontruimingsinstallatie

Berichtdoor Rick de Jong op do 25 nov, 2010 8:57

Beste Richard, ik bedoelde het meer als een bevestiging dat ik eruit ben!

Nogmaals bedankt,
Rick de Jong
Nieuwlid
 
Berichten: 11
Geregistreerd op: do 09 sep, 2010 21:05


Keer terug naar Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten