kabel doorsnede

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

kabel doorsnede

Berichtdoor F T op wo 16 feb, 2011 18:45

Leidingwerk van een BMI moet worden aangelegd in buis, met afstanden zoals genoemd in de NeN 1010.

maar dit geldt voor een ader-doorsnede van < 1,5 mm.

Dus als ik kabel toepas van 1,5 mm of dikker, mag ik dit gewoon los over een (systeem)plafond gooien.


:BRAND:
F T
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: wo 16 feb, 2011 18:35

Re: kabel doorsnede

Berichtdoor Henk van Buuren op wo 16 feb, 2011 20:08

FT,??

Een kabel met aders kleiner dan 1,5 mm2 in doorsnede, die in zicht is aangebracht of is weggewerkt in muren,
moet zijn aangelegd in een gesloten buis- of kokersysteem, of in een kabelgoot en/of kabelladder.
Een kabel met aders kleiner dan 1,5 mm2 boven een verlaagd plafond of onder een verhoogde vloer, mag zijn
aangelegd in een buis- of kokersysteem met open bochten van maximaal 50 mm x 50 mm.

hier wordt alleen gesproken over een buis e.d.
bevestigingsmiddel dient dus gewoon te worden toegepast. Vooral niet met lucht ankers werken dus.
met vriendelijke groet,


Henk van Buuren
Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties
Henk van Buuren
120+ berichten
 
Berichten: 221
Geregistreerd op: di 10 jul, 2007 22:00

Re: kabel doorsnede

Berichtdoor Djeepman op do 17 feb, 2011 7:14

F T schreef:Leidingwerk van een BMI moet worden aangelegd in buis, met afstanden zoals genoemd in de NeN 1010.

maar dit geldt voor een ader-doorsnede van < 1,5 mm.

Dus als ik kabel toepas van 1,5 mm of dikker, mag ik dit gewoon los over een (systeem)plafond gooien.


:BRAND:


Als dit het niveau van een Nederlands installateur is dan moeten we ons inderdaad zorgen maken!

Groet Djeepman
Djeepman
20+ berichten
 
Berichten: 21
Geregistreerd op: vr 27 maart, 2009 19:58

Re: kabel doorsnede

Berichtdoor Mippie Esser op do 17 feb, 2011 7:16

F T schreef:Leidingwerk van een BMI moet worden aangelegd in buis, met afstanden zoals genoemd in de NeN 1010.

maar dit geldt voor een ader-doorsnede van < 1,5 mm.

Dus als ik kabel toepas van 1,5 mm of dikker, mag ik dit gewoon los over een (systeem)plafond gooien.


:BRAND:


Ik was er toch echt van overtuigd dat het PTT tijdperk achter de rug was. :F:
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: kabel doorsnede

Berichtdoor Richard Visser op do 17 feb, 2011 15:08

Gelukkig verwijst de A1 nog naar een aantal normen, lees de NEN 1010 maar eens door.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: kabel doorsnede

Berichtdoor F T op do 17 feb, 2011 17:22

djeepman,

Je hoeft je wat mij betreft geen zorgen te maken over niveau van mijn installateurscapaciteiten, ik (wij) leggen ook aan in buis zoals omschreven.

Het was van mij alleen maar een vraag of iemand hier een duidelijk antw. op kon geven.

m vr gr

F T



m vr gr
F T
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: wo 16 feb, 2011 18:35

Re: kabel doorsnede

Berichtdoor Henk van Buuren op do 17 feb, 2011 22:05

FT,

De jongens zijn soms erg duidelijk.
Blijf vragen ook al zijn de antwoorden soms wat ongezout.
En natuurlijk gaan we ervan uit dat het ter lering en dus toegepast wordt.
succes.
met vriendelijke groet,


Henk van Buuren
Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties
Henk van Buuren
120+ berichten
 
Berichten: 221
Geregistreerd op: di 10 jul, 2007 22:00

Re: kabel doorsnede

Berichtdoor Mippie Esser op do 17 feb, 2011 22:40

Henk van Buuren schreef:FT,

De jongens zijn soms erg duidelijk.
Blijf vragen ook al zijn de antwoorden soms wat ongezout.
En natuurlijk gaan we ervan uit dat het ter lering en dus toegepast wordt.
succes.


Inderdaad, de domste vraag is de vraag die je niet stelt. Maar een domme vraag resulteert soms wel in een vleugje sarcasme.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....