Jan Brink schreef:Beste mede forumleden,
Een vraag over Artikel 5.4 A van de NPR 2576:2005 op bladzijde 16.
Hierin staat: In de schacht, kruipruimte, verhoogde vloer of boven de plafondconstructie mogen zich alleen leidingen voor elektrische installaties bevinden.
Vraag 1) Mogen zich in deze ruimten dan geen werktuigbouwkundige en/of sanitaire leidingen bevinden ?
Vraag 2) Indien vraag 1 wel mag. Moeten deze elektrische, werktuigbouwkundige en sanitaire leidingen (draad, buis, koker) dan uit 1 stuk bestaan of mogen er ook aftakkingen en onderbrekingen in deze leidingen voorkomen ?
Alvast bedankt voor jullie reacties !
1) Deze leidingen mogen zich daar bevinden. De aanwezigheid van deze leidingen is niet van invloed op het risico van het ontstaan van brand ivm het onbreken van ontstekingsbronnen.
2) Hoeven niet uit één stuk te bestaan. NEN2535(1996) vermeldt in 7.1.1: ".......- er zich alleen leidingen voor elektrische, werktuigbouwkundige en sanitaire installaties bevinden. OPMERKING Indien elektrische ontstekingsbronnen in de vorm van apparaten en machines aanwezig zijn, moeten ter plaatse brandmelders zijn aangebracht. Dit is ter beoordeling van de bevoegde autoriteit.........."
Deze ruimte wordt volgens NEN2535 beschouwd als een ruimte waarin geen of nauwelijks brand kan ontstaan vanwege het niet voorhanden zijn van ontstekingsbronnen.
J. Nieuwland