Hoogte scheiding tusen 2 ruimtes

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Hoogte scheiding tusen 2 ruimtes

Berichtdoor ronr op ma 16 jan, 2012 8:24

Goedemiddag,

In een pand met totaal detectie heb ik een natte ruimte van 2x2mtr, hier zit geen rookmelder in. deze ruimte is te betreden door een deuropening (deur is eruit gehaald). Tussen de opening en het plafond zit nu ongeveer 50 cm wand van 7cm dik.
Dit is dus eigenlijk de scheiding tussen twee ruimtes. Nu hebben ze garderobe kastjes geplaatst(3 smalle kastjes) in de natte ruimte en ben ik verplicht om een rookmelder aan te laten brengen. Klopt dit? Het is een ruimte van 2x2 als er brand is dan is de rook zo door de opening naar de andere ruimte waar wel een melder zit.

heeft iemand een optie?

Alvats bedankt.

Gr Ron
ronr
60+ berichten
 
Berichten: 62
Geregistreerd op: di 12 feb, 2008 11:52

Re: Hoogte scheiding tusen 2 ruimtes

Berichtdoor Joachim Bolte op ma 16 jan, 2012 11:07

Nu zit ik niet in de projecterings-hoek, maarreh... een rookmelder in een natte cel?! :shock: Wat verwacht je van dat ding dan?
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1443
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Re: Hoogte scheiding tusen 2 ruimtes

Berichtdoor ronr op ma 16 jan, 2012 12:47

Hallo Joachim,

De melder zit in een natte ruimte, hiermee bedoel ik een getegelde voorruimte van toiletten voorzien van een wasbak. Zonder garderobe kastjes hoeft hier geen rookmelder in. aangezien de garderobe kastjes nergens anders heen kunnen, heb ik dit probleem.

Gr Ron
ronr
60+ berichten
 
Berichten: 62
Geregistreerd op: di 12 feb, 2008 11:52

Re: Hoogte scheiding tusen 2 ruimtes

Berichtdoor AB op ma 16 jan, 2012 15:21

De voorruimte is een andere ruimte. zeer zeker als de voorliggende ruimte een verkeersruimte is. Wanneer de voorliggende ruimte een verblijfsruimte is kun je beide als een ruimte beschouwen indien de sparing aan de minimale hoogte en breedte voldoet die voor een verblijfsruimte is vereist. Uiteraard moeten de ruimten wel met de van toepassing zijnde Dmaat bewaakt kunnen worden.

Kortom:
- niet ophangen en rookproef doen;
- niet ophangen, beide ruimten technisch als één ruimte uitvoeren, bewaakt binnen de Dmaat van bestaande melder;
- wel ophangen en loze meldingen voorkomen.
AB
120+ berichten
 
Berichten: 126
Geregistreerd op: di 16 jan, 2007 9:52