GTV of gebouw beheer systeem?

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

GTV of gebouw beheer systeem?

Berichtdoor ronr op ma 22 dec, 2008 9:09

Hallo,
Ik ben in de Nen 2535 en in het boek,brandveiligheidsinstallaties in gebouwen, op zoek naar gegevens hoe en wanneer deuren dicht gestuurd moeten worden bij een brand, Ik kan wel vinden dat dit dient te gebeuren door rookmelders, maar dat is logisch.
Bij de aanleg 4jaar geleden van onze bmi is halverwege het project over gestapt van een GTV installatie naar stuurboxen in de bmi. Reden was, volgens zeggen, dat GTV niet meer toegepast mag worden!

Heeft iemand een idee waar ik hierover uitsluitsel kan vinden.

Alvast bedankt.
Gr, Ron
ronr
60+ berichten
 
Berichten: 62
Geregistreerd op: di 12 feb, 2008 11:52

Re: GTV of gebouw beheer systeem?

Berichtdoor J. Nieuwland op ma 22 dec, 2008 9:17

Bijlage C van de NEN2535 geeft hieromtrent informatie evenals Hoofdstuk 10 vanaf punt 3 van het boek "Brandbeveiligingsinstallaties"
Een GTV (is overigens een merknaam voor een kleefmagnetenvoeding) of andere voeding mag gewoon gebruikt worden.
Ook het toepassen van de genoemde stuurboxen is een mogelijkheid. Met het toepassen van deze stuurboxen is het mogelijk om selectief te sturen. Met een kleefmagnetenvoeding wordt in de regel de voedingsspanning onderbroken van alle aangesloten kleefmagneten e.d. en dus sluiten alle deuren.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: GTV of gebouw beheer systeem?

Berichtdoor ronr op ma 22 dec, 2008 15:46

Hai,

Bedankt voor de info, ik zat even vast.

Gr, Ron
ronr
60+ berichten
 
Berichten: 62
Geregistreerd op: di 12 feb, 2008 11:52

Re: GTV of gebouw beheer systeem?

Berichtdoor J. Nieuwland op ma 22 dec, 2008 17:29

Ron, ik zie net in de kop de tekst "gebouw beheer systeem" wat bedoel je hiermee, de kleefmagneten moeten wel door de brandmeldinstallatie gestuurd worden en niet via een GBS. Is een sturing!

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: GTV of gebouw beheer systeem?

Berichtdoor ronr op di 23 dec, 2008 13:13

Hai,

Bij ons is door verschillende partijen diverse verbouwingen geweest. Nu is het zo dat een gedeelte van de kleefmagneten gestuurd worden door stuurboxen en een gedeelte door de toegangscontrole die beide een commando krijgen van de bmi.
De toegangscontrole vat ik dus onder de noemer BGS.


Gr, Ron
ronr
60+ berichten
 
Berichten: 62
Geregistreerd op: di 12 feb, 2008 11:52

Re: GTV of gebouw beheer systeem?

Berichtdoor J. Nieuwland op di 23 dec, 2008 13:23

Het aansturen van een input op een toegangscontrolesysteem met als doel het sluiten van brandwerende enof rookscheidende deuren is niet toegestaan. Je moet echt in de kabel naar de deur(kleefmagneet of andere deurvastzetinrichting) de voedingsspanning onderbreken. Dus ruststroompricipe.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: GTV of gebouw beheer systeem?

Berichtdoor Ronald olff op za 24 jan, 2009 0:36

Dag Ron,

Je kunt ook even op de site http://www.electroproject.nl kijken.
Hier vindt je de technische informatie over de GTV voedingen en en over de aansturing via een brandmeldcentrale. Dat de GTV voeding niet toegepast mag worden is niet correct. Gezien de gewenste toepassing nl. het selectief dichtsturen per sectie zal dit misschien niet de juiste oplossing op dat moment geweest zijn.
In principe geeft de brandmeldcentrale bij brand een stuurcommando (naar de voeding van de magneten) om de deuren dicht te sturen (meestal wordt daar een GTV voeding voor gebruikt omdat de GTV voeding hier speciaal voor is ontwikkeld) De GTV schakelt dus direct de voedingspanning van de magneten af zonder tussenkomst van andere stuurelectronica.

Ronald Olff

moderator schreef:dubbele posting verwijderd
Ronald olff
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: vr 23 jan, 2009 23:38