P-GSM als personenzoek installatie

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

P-GSM als personenzoek installatie

Berichtdoor Fred van Dam op do 17 maart, 2011 16:57

Wie kan mij vertellen of public-GSM (intern bellen met je GSM) als vervanger gebruikt kan worden voor de piepers van de BHV?
Welke normen zijn hierbij relevant?
Fred van Dam
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: do 04 maart, 2010 14:01

Re: P-GSM als personenzoek installatie

Berichtdoor Richard Visser op do 17 maart, 2011 20:39

Als je het wilt als ontruiming wilt geruiken geldt de NEN 2575 en de EN54-3 en EN54-13
Gezien deze eisen zul je het voor ontruiming niet kunnen gebruiken.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: P-GSM als personenzoek installatie

Berichtdoor Albert van den Hoek op do 17 maart, 2011 21:19

Ik denkt dat je het niet voor ontruiming wil gebruiken maar als stil alarm voor de BHV. Zorg er dat je het overeenkomt met de brandweer en dat het vermeld word in het PvE. De brandweer kan verschillende eisen neer leggen, volgens mij is er hier voor nog niet echt een norm. Er zal zeker door de leverancier aangetoond moeten worden dat de installatie voldoet aan de eisen die gesteld worden door de brandweer, wat ik zeker weet is dat storing in de zoekinstallatie gemeld worden op de BMC en ook doorgemeld moeten worden naar een 24 uur bezette post.
Er komen langzaam maar zeker meer regels boven drijven bij mij maar laat het bij het bovenstaande.

Groet Albert
Albert van den Hoek
20+ berichten
 
Berichten: 27
Geregistreerd op: wo 21 apr, 2010 15:14
Woonplaats: Rotterdam

Re: P-GSM als personenzoek installatie

Berichtdoor Mippie Esser op vr 18 maart, 2011 7:31

Als je het als stil alarm wil gebruiken zal het inderdaad moeilijk worden, maar als er een luid alarm is, en het gaat puur om het attenderen van de BHV-ers die in een ander deel van het gebouw (of op een ander deel van het terrein) zijn, dan moet het volgens mij wel kunnen mits je het goed overlegd met de brandweer. Als de sturing niet geƫist is in een PvE, maar op wens van de eindgebruiker toegepast wordt, dan wordt het een beetje makkelijker. Dan kun je het verhaal buiten de certificering laten vallen. Maar ook dan zou ik het toch met de brandweer overleggen.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....