Functiebehoud versus detectielus

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Functiebehoud versus detectielus

Berichtdoor M van Oosten op di 15 feb, 2011 13:49

in de Nen 2535 2009 staat op pag 49: "Functiebehoud geldt niet in de volgende gevallen: "voor melderlussen ongeacht de omvang van de beveiliging, met uitzondering van gebruik van de melderlus voor ontruimingsalarmering en sturingen. "

Betekend dit dat als ik lussounders toepas er (een deel) van de bekabeling in FB moet worden uitgevoerd, en zo ja wel deel dan?
M van Oosten
Nieuwlid
 
Berichten: 5
Geregistreerd op: di 09 nov, 2010 14:44

Re: Functiebehoud versus detectielus

Berichtdoor --kruisje-- op di 15 feb, 2011 16:06

Betekend dit dat als ik lussounders toepas er (een deel) van de bekabeling in FB moet worden uitgevoerd, en zo ja wel deel dan?


Zie NPR 2576
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25