Dat de koppeling bewaakt moet zijn is duidelijk. Dat kan gebeuren in de BMC/ESPA-module, welke continu een polling uitvoert. De vraag ging echt over functiebehoudkabel.
Maar heeft een (nieuw) PZI systeem een eigen secundaire voeding? Ik heb al een aantal PZI systemen gezien, maar accu's of een accukast ben ik nog niet tegengekomen. En een EN54 UPS.. bestaat dat?
[edit]
Ik heb iets te vroeg geantwoord zie ik...
Bedankt voor je reactie Leon.
-Storings (input) contact wanneer com. met bmc en espa module verloren gaat.
-Storings (input) contact wanneer com. met espa en pzi verloren gaat.
-Storings (input) contact wanneer pzi in storing staat.
Deze storingssignaleringen dienen allen aan de kant van de BMI gemeld te worden neem ik aan? Wordt dit normaal ook als een storing doorgemeld?
De eerste 2 storingsmeldingen wordt door BMC herkend (althans, die mogelijkheid bestaat), dus de BMC kan daarmee een storing genereren. Mijn inziens heb je hier geen input contact voor nodig.
Maar bij een storing aan het PZI systeem weet de BMC natuurlijk niet dat dat ding in storing staat. Moet dit echt op contactniveau gemeld worden een de BMI?