Henk Prins schreef:Wie kan mij vertellen of functiebehoud bekabeling samen met niet-functiebehoud bekabeling verlegd mag worden, bijvoorbeeld op kabelladder (welke uiteraard functiebehoud is)? Ik hoor daar steeds verschillende meningen over, maar kan in de normen niets hierover vinden.
We hebben nu de situatie dat we in een bestaand pand de bestaande kabelweg hebben vervangen door één met functiebehoud. De bestaande bekabeling is niet vervangen, er zijn wel functiebehoud kabels bij gekomen. Mag dit?
Formeel dien je bij Functiebehoud bekabeling het productcertificaat te volgen van de gebruikte kabel. (te downloaden bij de diverse fabrikanten)
In het verleden moest ik die zelfs toevoegen in het logboek van brandmeldsystemen op last van inspectiebureau's. En tegenwoordig is men niet meer zo meegaand als vroeger.
Ik durf gerust te stellen dat alle in Nederland gebruikte kabels op dezelfde wijze getest zijn, namenlijk met een aanleg in Halogeenvrije buis en omschreven bevestigingsmethoden. Iedere andere vorm van aanleg zorgt er namenlijk voor dat het productcertificaat niet meer geldig is. En dat is helaas weer een afkeurpunt bij inspecties.
Soms dus een onwerkbare situatie zoals u al aangeeft maar wat dan?
U gebruikt, zoals u ook aangeeft, een leidingweg die op basis van gelijkwaardigheid is gebruikt en omschreven wordt in de NPR2576.
U dient dan bij de fabrikant van de kabel een verklaring van geen bezwaar aan te vragen omdat u niet voldoet aan het productcertificaat of u moet het inspectiebureau zover krijgen dat ze akkoord gaan met de gebruikte methode.
Allemaal zaken waar je niet vrolijker van wordt.