Functie behoud

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Re: Functie behoud

Berichtdoor Richard Visser op do 12 aug, 2010 16:20

Nee, je leest de regels denk ik wel goed. Als een kabel (ook FB) > 1,5mm is mag het volgens de NEN 2535 zonder buis aanleggen. Maar als het door de fabrikant is gecertificeerd met bepaalde buis, beugels, schroeven en pluggen, zul je je daar aan moeten houden.
Als de fabrikant het certificaat afgeeft op basis van halogeenvrij, kun je geen Poly Vinyl Chloride toepassen.
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 226
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Functie behoud

Berichtdoor ruud op do 12 aug, 2010 17:21

Heel de wereld gebruikt voor functiebehoud de JMV beugel lekker makkelijk voor zowel beton als houten balken mits je de goede schroeven of inslagpluggen gebruikt.Navraag bij de leverancier blijkt dat de desbetreffende beugel nooit is getest met een buis laat staan halogeenvrij.ik schat dat 70 % van onze klanten deze beugels gebruikt. de Inspectiebureau lopen weg met deze beugel zonder de spects te kennen.De Npr2576 spreekt ook nog eens van uitwisseling van functiebehoudcomponenten (hiervoor is ook geen certificaat aanwezig.) Wie je het ook vraagt van kabelleverancier tot aan beugelleverancier iedereen zal zeggen dat PVC of Hosteliet net zo goed is maar niemand zal dit zwart op wit zetten om zijn vingers niet aan dit onderwerp te branden.
ruud
30+ berichten
 
Berichten: 43
Geregistreerd op: ma 09 jul, 2007 18:08

Re: Functie behoud

Berichtdoor Richard Visser op do 12 aug, 2010 17:41

Ik blijf van mening dat het een commercieel verhaal is.
Het hele functiebehoud verhaal is nog noog getest met PVC, maar waarom zouden ze dit doen? Ze verkopen liever het veel duurdere halogeenvrij.

Dus, of PVC net zo goed is, misschien wel, maar niet aantoonbaar en zeker niet met certificaat.
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 226
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Functie behoud

Berichtdoor ruud op do 12 aug, 2010 18:54

we zijn met een kabelleverancier bezig geweest om te onderzoeken wat de kosten zijn van een proef in de oven met PVC buis (hun waren ervan overtuigd dat dit ging lukken)zoals wordt gesteld kosten zo'n € 40.000 op het laatste moment is dit niet doorgegaan omdat ze bang waren voor de cocurentie kabelleveranciers. Daar blijkt uit dat dit alllemaal conmmerciele gewin is.
ruud
30+ berichten
 
Berichten: 43
Geregistreerd op: ma 09 jul, 2007 18:08

Vorige

Keer terug naar Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten