Eisen luidsprekers A installatie

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Eisen luidsprekers A installatie

Berichtdoor Vincent Hilkes op wo 12 okt, 2011 12:36

Zoals de meeste van jullie weten is het nog niet mogelijk om een ontruimingsinstallatie te certificeren.
Conform de NEN 2575 moeten de luidsprekers conform NEN-EN-IEC 60268-5 worden uitgevoerd.
Als een luidspreker hier niet aan voldoet kan je een A installatie dan wel opleveren?
Moet je overigens van alle toegepaste producten ook een certificaat o.i.d. hebben waarin wordt verklaard dat het desbetreffende component a/d desbetreffende NEN-EN-IEC voldoet.
Voor versterkingsapparatuur is dit bijv. weer de 60849
Vincent Hilkes
Nieuwlid
 
Berichten: 13
Geregistreerd op: do 14 apr, 2011 14:22

Re: Eisen luidsprekers A installatie

Berichtdoor Christiaan van de Geer op wo 12 okt, 2011 13:43

Kijk maar eens in bijlage B van de NEN2575:2004 daar staan de spelregels voor de oplevering. Onder B.2.2 staat dat de onderdelen aan de NEN275 moeten voldoen en dus luidsprekers aan de NEN-EN-IEC 60268-5.

De leverancier van de ontruimingsinstallatie, zou dit toch ook moeten weten! Wie is de leverancier, want zij zouden je verder kunnen helpen...
Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.
Christiaan van de Geer
30+ berichten
 
Berichten: 39
Geregistreerd op: do 25 nov, 2010 22:46
Woonplaats: Valkenswaard

Re: Eisen luidsprekers A installatie

Berichtdoor Jurjen van der velde op wo 12 okt, 2011 19:51

Deze IEC norm is algemeen voor luidsprekers en niet specifiek voor luidsprekers voor ontruiming.

Meer recent voor luidsprekers voor ontruiming is de norm EN-54-24 gepubliceerd, formeel per 1-4-2011.

ook de IEC60849 is formeel vervallen. Over deze norm en z'n opvolger is info te vinden op de iec site.

Er staat o.a. "Transferred to ISO/TC 21/WG3. Replaced by ISO 7240-16 & ISO 7240-19."

Jurjen van der velde
Jurjen van der velde
Nieuwlid
 
Berichten: 4
Geregistreerd op: do 04 dec, 2008 11:22
Woonplaats: oosterhout


Keer terug naar Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie