door kruislijst op wo 11 nov, 2009 11:27
Wij schrijven het altijd voor in de PvE's dan is het verplicht.
Volgens de NEN 2535 geldt deze verplichting niet.
Een complex gebouw moet worden voorzien van een geografisch paneel.
Een simpel gebouw niet, hier kan worden volstaan met een tekstpaneel.
"Eerste verdieping vleugel rechts" kan een bericht zijn. Met je neus naar het paneel is dit dan waar je duim links zit. Als de brandweer de trap opgaat, en vanuit de trap gaat men rechts, kan men links uitkomen.
Een plaatje zegt gewoon zoveel meer dan een tekst. Mijn advies is dus altijd een plattegrond er bij te hangen.
Hiermee voorkom je ook vaak dat de discussie op de spits wordt gedreven, en de brandweer voor een eenvoudig gebouw een geografisch paneel eist (dit kunnen ze natuurlijk ook doen).
de beste stuurlui staan aan wal