Berichtdoor John Verhoeven op wo 11 nov, 2009 10:37

Is een verduurzaamde plattegrond (met zone-indeling) naast een brandmeldcentrale (met text display) verplicht ?
Avatar gebruiker
John Verhoeven
Nieuwlid
 
Berichten: 3
Geregistreerd op: vr 05 jun, 2009 7:45

Re: Is een verduurzaamde plattegrond naast een bmc verplicht

Berichtdoor kruislijst op wo 11 nov, 2009 11:27

Wij schrijven het altijd voor in de PvE's dan is het verplicht.

Volgens de NEN 2535 geldt deze verplichting niet.

Een complex gebouw moet worden voorzien van een geografisch paneel.

Een simpel gebouw niet, hier kan worden volstaan met een tekstpaneel.

"Eerste verdieping vleugel rechts" kan een bericht zijn. Met je neus naar het paneel is dit dan waar je duim links zit. Als de brandweer de trap opgaat, en vanuit de trap gaat men rechts, kan men links uitkomen.

Een plaatje zegt gewoon zoveel meer dan een tekst. Mijn advies is dus altijd een plattegrond er bij te hangen.

Hiermee voorkom je ook vaak dat de discussie op de spits wordt gedreven, en de brandweer voor een eenvoudig gebouw een geografisch paneel eist (dit kunnen ze natuurlijk ook doen).
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 830
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: Is een verduurzaamde plattegrond naast een bmc verplicht

Berichtdoor Marcel Rademakers op wo 11 nov, 2009 13:19

De nieuwe NEN 2535 zegt:

6.5 Tekening bij brandweerpaneel uitgevoerd als tekstpaneel of alfanumeriek paneel
Indien conform het PvE een tekening bij een brandweerpaneel (uitgevoerd als tekstpaneel of als
alfanumeriek paneel) moet worden geplaatst, moet deze tekening voldoen aan de navolgende eisen ........

Dus Conform PvE ......
Marcel Rademakers
20+ berichten
 
Berichten: 27
Geregistreerd op: wo 08 jul, 2009 11:22
Woonplaats: Maastricht

Re: Is een verduurzaamde plattegrond naast een bmc verplicht

Berichtdoor Koolifant op wo 07 dec, 2011 15:35

En als de brandweer nou zelf aangeeft dat ze geen verduurzaamde plattegrond nodig hebben maar een plattegrond in de brandweerkluis voldoende is? De certificerende partij kan daar moeilijk over doen (en dat komt voor) maar als de toetsende instantie het toestaat en je in het PvE opneemt moet het toch geen probleem zijn zou ik zeggen? Waarom zou je om die reden de installatie niet kunnen certificeren. Die voorziening is er tenslotte voor de brandweer..