Draadloze melders volgens NEN 2535

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Re: Draadloze melders volgens NEN 2535

Berichtdoor s vreeman op di 17 nov, 2009 21:33

...en daar komt bij de NEN 2535 nog niet is aangestuurd via het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en formeel dus welliswaar als norm uitgegeven is, maar nog geen rechtsstatus heeft.

Nee, volgens mij zijn er nog geen AoC 1 goedgekeurde melders (slecht economisch tij, dus testen bij een onafhankelijke instelling kost geld (en misschien voldoen de melders dus ook wel niet en zijn ze daarom nog niet goedgekeurd, who know's???).
Wijsheid is:
- gezond verstand in een ongewone mate
- nuchter zijn en twijfelen
- weten wanneer je de perfectie moet vermijden

Avatar gebruiker
s vreeman
240+ berichten
 
Berichten: 273
Geregistreerd op: di 26 jun, 2007 19:42

Re: Draadloze melders volgens NEN 2535

Berichtdoor Kj Van der nar op wo 25 aug, 2010 9:14

Hoe staat het hier nu mee? We zijn inmiddels bijna een jaar verder. Mogen nu draadloze (rook)melders 'officieel' toegepast worden of nog steeds niet? Het zou mij een boel hazzle (en geld) schelen nl.
Kj Van der nar
Nieuwlid
 
Berichten: 10
Geregistreerd op: di 03 aug, 2010 22:23

Re: Draadloze melders volgens NEN 2535

Berichtdoor J. Nieuwland op wo 25 aug, 2010 9:35

De NEN2535:2009(+C1:2010) mag worden toegepast. Dit houdt in dat draadloze (rook)melders mogen worden toegepast.
Al vraag ik met af of het je inderdaad een boel hassle en geld zal schelen, toepassen creeert vermoelijk nieuwe hassle.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 542
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Draadloze melders volgens NEN 2535

Berichtdoor Kj Van der nar op wo 25 aug, 2010 9:51

Want? Is het toepassen dan zoveel lastiger?
Kj Van der nar
Nieuwlid
 
Berichten: 10
Geregistreerd op: di 03 aug, 2010 22:23

Re: Draadloze melders volgens NEN 2535

Berichtdoor J. Nieuwland op wo 25 aug, 2010 11:25

Kj Van der nar schreef:Want? Is het toepassen dan zoveel lastiger?


De melders moeten goedgekeurd zijn, hoe ga je nevenindicatoren aansturen, komt je uit met het zend/ontvangstbereik, moet de ontvanger ook extern gevoed worden (EN54 voeding + aparte eindgroep), opletten met groepenindeling bij toepassen van meerdere rookmelders op één ontvanger. Dit is zo een greep van mogelijke problemen die me zo te binnen schieten maar deels wel afhankelijk van het fabrikaat apparatuur.