Doormelding via Si-Line

Berichtdoor Richard Visser op ma 21 maart, 2011 11:58

Even een case:
Als er een Si-Line van Siemens wordt toegepast voor de doormelding van brand en storing, is er een GSM verbinding als back-up voor de ADSl verbinding.
Volgends de NEN 2535 (zowel nieuw als oud) staat dat iedere transmissieweg tussen de bmc en het IS/RA punt in functiebehoud moet worden uitgevoerd.
Mijn vraag: Mag je afwijken van deze eis en de GSM verbinding beschouwen als gelijkwaardigheid voor de functiebehoud bekabeling. Zo ja, waar staat dit gedocumenteerd?
En indien er ervaring mee is, hoe gaat een inspectieinstelling hier mee om?
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Doormelding via Si-Line

Berichtdoor J. Nieuwland op ma 21 maart, 2011 13:13

Deze vraag heb ik toevallig enige tijd geleden aan een inspectie-instelling voorgelegd. Het antwoord van desbetreffende inspectie-instelling is dat de draadloze backupverbinding kan worden beschouwd als technisch functiebehoud.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Doormelding via Si-Line

Berichtdoor Richard Visser op ma 21 maart, 2011 16:18

Ik heb het ook voorgelegd aan een inspectie instelling, niet in alle gevallen wordt dit gezien als vervanging voor functiebehoud. Alleen als het in het inspectieplan van de openbare meldsystemen op die manier is omschreven. als het niet is omschreven (en dit verschilt per veiligheidregio) mag het niet worden beschouwd als functiebehoud.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Doormelding via Si-Line

Berichtdoor Mippie Esser op ma 21 maart, 2011 19:56

Ik heb het ook aan een inspectie instelling voorgelegd, en ook deze inspectie instelling was van mening dat de GSM niet als gelijkwaardigheid gezien mocht worden (wat ik zelf overigens totaal met hem eens ben, maar ik heb er natuurlijk niet zo heel erg veel over te vertellen als simpele service techneut).
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: Doormelding via Si-Line

Berichtdoor Richard Visser op ma 21 maart, 2011 20:59

Mippie, ik ben het volledig met je eens hoor, mijn mening is dat we gewoon de NEN moeten aanhouden en niet allerleid uitwegen moeten zoeken om er onder uit te kunnen.
En eh, als simpele projectleider heb ik er ook niets over te vertellen.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Doormelding via Si-Line

Berichtdoor Jos Vroon op vr 08 apr, 2011 9:04

CCV heeft aangegeven dat het leveren van functiebehoud door het detectiebedrijf stopt bij de doormeldapparatuur.
Die apparatuur en bijbehorende verbindingen, dus ook die naar het ISRA, vallen onder verantwoording van de leverende partij (Veiligheidsregio) en die is weer gehouden apparatuur te leveren conform de EN54-21. Althans als de NEN2535-2009 wordt toegepast. En dat duurt niet al te lang meer mag ik hopen.
Flexibele expertise voor eindgebruiker en erkend BMI bedrijf
Avatar gebruiker
Jos Vroon
60+ berichten
 
Berichten: 88
Geregistreerd op: do 08 jan, 2009 10:02
Woonplaats: Nieuwegein

Re: Doormelding via Si-Line

Berichtdoor Richard Visser op vr 08 apr, 2011 18:14

Ja de nieuwe NEN is lekker duidelijk, aan de ene kant de EN54-21 aanwijzen en aan de andere kan is de NEN duidelijk over functiebehoud tot aan het IS/RA punt.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06


Keer terug naar Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie