Doormelding

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Doormelding

Berichtdoor Vincent Hilkes op do 14 apr, 2011 14:27

Moet een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie wel of niet worden voorzien van een storings doormelding? Ik heb gemerkt dat de meningen hierover nogal uiteen lopen en ben benieuwd naar reacties van andere lezers.
Vincent Hilkes
Nieuwlid
 
Berichten: 13
Geregistreerd op: do 14 apr, 2011 14:22

Re: Doormelding

Berichtdoor Dennis van de Wijgert op do 14 apr, 2011 15:29

Dit is alleen nodig bij een gecertificeerd systeem of wanneer de accu sets niet voldoende capaciteit hebben om de BMI 72 uur in bedrijf te houden waarvan een half uur in alarm.
Dennis van de Wijgert
van de Wijgert Brandbeveiliging
---------------------------------------------------------
Erkend installatiebedrijf BMI
Erkend Onderhoudsbedrijf REOB
Dennis van de Wijgert
Nieuwlid
 
Berichten: 4
Geregistreerd op: za 20 maart, 2010 11:17

Re: Doormelding

Berichtdoor Richard Visser op do 14 apr, 2011 17:13

Dennis van de Wijgert schreef:Dit is alleen nodig bij een gecertificeerd systeem of wanneer de accu sets niet voldoende capaciteit hebben om de BMI 72 uur in bedrijf te houden waarvan een half uur in alarm.


Misschien moet je even naar de basis, de NEN2535, hoofdstuk 6.

Waarom zou dit alleen gelden voor een gecertificeerde installatie? Waar basser je dit op?
De NEN2535 geldt volgens mij voor iedere brandmeldinstallatie.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Doormelding

Berichtdoor Mippie Esser op do 14 apr, 2011 21:16

Kijk ook eens even naar dit oude draadje....

De meningen zijn er over verdeeld, maar mijn grote voorbeeld (letterlijk en figuurlijk) is van mening dat er altijd een storingsdoormelding plaats moet vinden.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: Doormelding

Berichtdoor AB op vr 15 apr, 2011 8:07

Ik sluit me bij de mening van Mippies grote voorbeeld aan!
AB
120+ berichten
 
Berichten: 126
Geregistreerd op: di 16 jan, 2007 9:52

Re: Doormelding

Berichtdoor Jos Vroon op ma 18 apr, 2011 13:59

Typisch zo'n geval van de "geest" van de NEN.
In de NEN2535 gaat men uit van 72u tenzij er aanvullende afspraken zijn zoals een doormelding naar een 24u bemande post.(intern of extern).

Wat is nu de "geest"?
Als er geen doormelding is gaat men ervan uit dat na een weekend (feestdagen uitgezonderd) er nog steeds een werkend systeem is omdat de accu's dat nog kunnen hebben. (bv kantoren met niet automatische detectie en zonder doormelding).
Beschikt men echter over doormelding naar een 24u bemande post voor storingsmeldingen dan kan men die maximale tijd van 72u inkorten op basis van afspraken.

Ten overvloede, voor storingen mag die bemande post ook intern zijn. B.v. een verpleegpost of portiersloge. Die kunnen dan weer het onderhoudsbedrijf bellen om de storing op te lossen.
(intern als gelijkwaardig is niet toegestaan bij geƫiste doormelding brand)
Flexibele expertise voor eindgebruiker en erkend BMI bedrijf
Avatar gebruiker
Jos Vroon
60+ berichten
 
Berichten: 88
Geregistreerd op: do 08 jan, 2009 10:02
Woonplaats: Nieuwegein

Re: Doormelding

Berichtdoor AB op di 19 apr, 2011 15:33

-de 'geest' van de NEN- daar kan je geen jurist mee laten schrikken!

En behalve de feestdagen hebben we natuurlijk ook nog 2 tot 6 weken vakantie.
AB
120+ berichten
 
Berichten: 126
Geregistreerd op: di 16 jan, 2007 9:52

Re: Doormelding

Berichtdoor Henk van Buuren op zo 29 mei, 2011 22:34

Leuk spelletje.

Ik doe ook mee. En zeg dat op basis de NEN2535:1996 artikel 7.13 blz 50 tweede kolom Ja en nee.
De vraag is dus? is er een 24 uurs bezet organisatie aanwezig.
Zo nee dan zeg ik als antwoord Ja en andersom.

Een raadsel achtig verschijnsel. Nee.
Sla hem eens op en zeg eens zelf. Zoiets verzin je toch niet. Het staat zowaar beschreven.

En nog mooier is wat in de NEN2535:2009 staat beschreven.
Daar staat precies beschreven wat we in de actuele versie bedoelde te zeggen onder 6.4 blz. 26.

Toch best wel een leuk spel.
Beoordeling voor dit spelletje: Dennis was even de weg kwijt en Jos gaat lekker. proficiat.
met vriendelijke groet,


Henk van Buuren
Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties
Henk van Buuren
120+ berichten
 
Berichten: 221
Geregistreerd op: di 10 jul, 2007 22:00

Re: Doormelding

Berichtdoor Christiaan van de Geer op ma 30 mei, 2011 16:15

Hallo heren,

Ook in het wijzigingsblad A1 van de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 wordt het nog eens extra aangehaald dat storingen niet onopgemerkt mogen blijven.

Ps. Mocht je dit document (nog) niet hebben, kan je o.a. via mijn Linkedin profiel dit gemakkelijk bekijken.

Veel lees plezier,
Christiaan van de Geer
Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.
Christiaan van de Geer
30+ berichten
 
Berichten: 39
Geregistreerd op: do 25 nov, 2010 22:46
Woonplaats: Valkenswaard