Na het lezen van de laatste prEN50136-1-5 zie ik vanuit de EN 54-21 binnen de 50136-1-5 de volgende eisen t.a.v. alarmtranmissie over packed switched netwerken.
NEN 54-21:
Fire Alarms Type 1
Fire T1
Transmission
time 10 s
with 95 % in
less than
15 s and a
max. of 20 s.
Reporting time
of 90 s
Substitution 0
Information
Security 0
Available
99,8 % over
12 months
NEN 54-21:
Fire Alarms Type 2
Fire T2
Transmission
time 10 s
with 95 % in
less than
15 s and a
max of 60 s .
Reporting
time of 25 h
Substitution 0
Information
Security 0
Available
99,8 % over
12 months
Ondestaand over overgang naar deze normen
Achtergrond: in de NEN2535:1996 wordt voor het doormeldcircuit verwezen naar NEN-EN
50136-1-1. De in NEN 2535:1996 gebruikte terminologie DM1 en DM2 zijn ontleend aan deze
NEN-EN 50136-1-1. Met de komst van EN54-21 en de ombouw van de openbare meldsystemen
in diverse regio’s zijn de termen gewijzigd in Type 1 en Type 2 (die niet geheel overeen komen
met DM1 en DM2). In de geplande nieuwe uitgave van NEN 2535 zullen naar verwachting de
termen Type 1 en Type 2 worden gehanteerd zodat aansluiting wordt verkregen met NEN-EN
54-21.
Kan ik nu aannemen dat mits voldaan wordt aan de prestatienormen in de 50136-1-5 t.a.v. Fire type 1 of 2 over packet switched netwerken (IP dus..) je daarmee voldoet aan de geldende eisen?