Doormelding naar RAC met A1 en A2

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Doormelding naar RAC met A1 en A2

Berichtdoor Gertram Slob op wo 09 feb, 2011 22:04

Namens de VvE van een onbemande parkeergarage in de regio Kennemerland beheer ik de BMI. De ontwerper / hoofdaannemer van de brandmeldinstallatie / ventilatie heeft bedacht dat de doormelding volgens 7 criteria plaatsvind, de doormelding geeft aan welke aanrijdroute / neveningang de brandweer moet nemen. De doormelding naar de RAC valt in de categorie DM1, conform PvE. De 7 doormeldcriteria (elk blok heeft een apart criterium) staan ook in het PvE.

De doormeldeenheid heeft in het afgelopen jaar verschillende malen problemen gegeven. Telkens leverancier BMC en leverancier doormeldeenheid er weer bij, aanpassingen gedaan, goed getest en later bleek dat er weer geen doormelding was. Probleem zat in de software voor de doormeldeenheid.
De certificering van de installatie is nog niet rond. De parkeergarage is in 2009 gebouwd.

Vanaf vorige maand ben ik intensief gaan testen en heb ik alle doormeldingen bij het RAC opgevraagd. Ik heb alle handbrandmelders geactiveerd en uit alle groepen een multisensor. Tussendoor telkens hersteld. Alle meldingen kwamen binnen maar:

In totaal 23 HBM´s getest, 22 keer kwam er een A2 (automatische melder) en 1 keer een A1 (handbrandmelder) melding binnen bij het RAC.
Ook 22 multisensoren getest, 21 maal een A2 doormelding en 1 maal een A1.

Ik ben maar een simpele beheerder BMI. Ik moet maandelijks de doormelding van A1 en A2 testen. Bij de andere 3 BMC's die ik test vraag ik altijd op of die zijn binnengekomen (alleen RAC Amsterdam wil niet dat de doormelding getest wordt). Ik was in de veronderstelling dat de RAC altijd wil weten of het om een automatische of een handbrandmelder gaat. Volgens mij is de brandweer bij een A1 melding verplicht meteen te rijden, bij een A2 melding kunnen ze er voor kiezen eerst een contactpersoon te bellen. Daarom lijkt het me onwenselijk dat handbrandmelders een A2 doormelding geven. Als er geen onderscheid gemaakt wordt zou m.i. alles als A1 moeten worden doorgemeld.

Ik heb mijn bevindingen naar de leveranciers gemaild. De leverancier van de doormeldeenheid zegt dat "alle doormeldingen A1 en A2 zijn" en blijft voet bij stuk houden dat hun installatie goed werkt, ook al antwoord ik hierop dat de doormelding binnenkomt als A1 of A2, en dan in de helft van de gevallen onjuist. De leverancier voegde daar nog aan toe dat de RAC maximaal 7 criteria aan kan.

Vervolgens heb ik i.o.m. de VvE advies gevraagd bij de preventie coördinator van de brandweer. Die bevestigde dat de installatie op de RAC maximaal 7 criteria aan kon. Onlangs is op hun RAC echter een nieuwe kiezer geplaatst die een veelvoud aan criteria aan kan. Hij meldt dat de doormeldingen zoals die nu binnenkomen niet goed plaats vinden en voor hen ook niet acceptabel zijn. Hij wil nu bovenop de 7 aanrijdroutes een onderscheid in A1 en A2 alsmede de verdieping (-1 of -2). Dat zijn dan opeens 28 criteria.
De leveranciers willen dit wel aanpassen maar gaan de VvE naar verwachting een rekening sturen omdat het kan worden opgevat als een nieuwe opdracht i.p.v. aanpassen van een foutieve doormelding.

Vraag 1: Moet een doormelding naar een RAC altijd een A1 of A2 melding bevatten en moet die de inhoud dekken?
Vraag 2: Kan de brandweer voordat de certificering rond is extra eisen opstellen, meer dan in het PvE is vastgelegd?


Alvast dank voor eventuele reacties.
Gertram Slob
Nieuwlid
 
Berichten: 7
Geregistreerd op: wo 09 feb, 2011 18:15

Re: Doormelding naar RAC met A1 en A2

Berichtdoor Palmpie op do 10 feb, 2011 0:14

Zijn 7 flitslichten in samenwerking met een goed brandweerpaneel bij de hoofd brandweerentree niet een betere oplossing :roll: :roll: :wink:
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Re: Doormelding naar RAC met A1 en A2

Berichtdoor Gertram Slob op do 10 feb, 2011 0:35

Goed punt maar die zijn allemaal aanwezig. Ik heb niet de indruk gekregen dat men op de RAC weet waar de meldingsteksten alarm 1 t/m alarm 7 voor staan, heb niet te ver doorgevraagd want het kostte al veel moeite de precieze teksten van hen te krijgen (intussen heb ik hiervoor een mailadres gehad).
Ik had 4 criteria beter gevonden: Onderscheid tussen A1 en A2 plus de verdieping maar het lijkt er op dat de hoofdaannemer van de installatie een technisch hoogstandje wilde leveren.
Gertram Slob
Nieuwlid
 
Berichten: 7
Geregistreerd op: wo 09 feb, 2011 18:15

Re: Doormelding naar RAC met A1 en A2

Berichtdoor Djeepman op do 10 feb, 2011 8:15

Hallo Gertram,

Antwoord vraag 1: situatie is afhankelijk van de brandweer regio, hand/auto gescheiden (of met nog meer criteria) of gecombineerd als 1 melding (verzamel alarm), staat aangegeven in het PvE dat door de bevoegde autoriteit is ondertekend.
Antwoord vraag 2: ze kunnen het schijnbaar wel, maar het is niet de bedoeling dat dit gebeurd. Getekend is getekend, tenzij er ernstige tekortkomingen of onjuistheden in staan. Maar extra eisen stellen horen ze na ondertekening niet te doen.

Groet Djeepman
Djeepman
20+ berichten
 
Berichten: 21
Geregistreerd op: vr 27 maart, 2009 19:58

Re: Doormelding naar RAC met A1 en A2

Berichtdoor Gertram Slob op do 10 feb, 2011 12:29

Dank voor je antwoord.

Wat er in het PvE over de doormelding staat:
7.13.2. Categorie van doormelding van het brandalarm -> DM1
Toelichting: Per blok via een apart criterium doormelden van brandalarmen naar RAC.

Er staat dus niets over A1 en A2, maar dan zou de tekst die bij de RAC binnenkomt daar ook niets over moeten melden of beide moeten aangeven. Nu wordt in veel situaties onterecht A2 en in een enkel geval onterecht A1 gemeld. Dat zou je kunnen opvatten als ernstige onjuistheid.

De tekst die zou moeten verschijnen zou m.i. als beste Blok1 A1ofA2 t/m Blok7 A1ofA2 moeten zijn, op voorwaarde dat er 11 karakters beschikbaar zijn.

Is er ergens in de regelgeving omschreven wanneer de brandweer wat anders mag eisen dan wat in het PvE staat?
Gertram Slob
Nieuwlid
 
Berichten: 7
Geregistreerd op: wo 09 feb, 2011 18:15

Re: Doormelding naar RAC met A1 en A2

Berichtdoor jdv80 op do 10 feb, 2011 13:45

Je moet het PvE als uitgangsdocument zien.. indien die getekent is dienen alle partijen zich hieraan te houden tenzij zoals eerder al is aangegeven ernstige tekortkomingen zijn..
Als er niks in staat over gescheiden doormelding HM/RM dan mag het als 1 binnen komen.. De RAC zal dan moeten alarmeren en eventuele contactpersonen (die bekend zijn) waarschuwen..

Zoals jij aangeeft is de criterium per blok.. en komt HM/RM als 1 binnen...
Maar wat veroorzaakt dan de meldingen??
jdv80
20+ berichten
 
Berichten: 20
Geregistreerd op: vr 04 mei, 2007 7:23
Woonplaats: Baarn

Re: Doormelding naar RAC met A1 en A2

Berichtdoor R Visser op do 10 feb, 2011 16:17

Komen de A1 / A2 meldingen wel op het juiste criterium binnen?

Zoals ik jouw verhaal lees lijkt het er op dat de installateur e.e.a. verkeerd geprogrammeerd c.q. aangesloten heeft. Zowel een aantal handbrandmelders als automatische melders sturen de verkeerde uitgang aan.
R Visser
Nieuwlid
 
Berichten: 11
Geregistreerd op: do 04 feb, 2010 11:56

Re: Doormelding naar RAC met A1 en A2

Berichtdoor Paul Wendt op do 10 feb, 2011 21:42

Beste Gertram,

Als ik het zo allemaal lees dan ben ik bang dat er meer aan de hand is. Sowieso een parkeergarage in de regio Kennemerland. Voor wat betreft de aanvullende eisen van de Brandweer zegt dat genoeg. Ten tweede denk ik dat bij oplevering steeksproeg gewijs een melder is getest en niet één op één. Daarmee bedoel ik dat de programmering van de BMC misschien moet worden nagezien. Voor wat betreft de doormeldeenheid; daar ligt het nooit aan als je begrijpt wat ik bedoel. Daarnaast over de keuze van detectie. De Praktijkrichtlijn van Haarlem schrijft inderdaad multisensormelders voor maar in de praktijk met vocht, tocht en uitlaatgassen kunnen die voor ongewenste en onechte alarmen zorgen. Zo ook voor de handbrandmelders. Een HBM met een hogere beschermingsklasse (IP67) is duur dus wordt gekozen voor de normale uitvoering. Allemaal zaken die met de prijsvorming hebben te maken.
Was het betrokken ventilatiebedrijf een erkend Branddetectiebedrijf?

P.W. Wendt

FireSafety Design
Paul Wendt
120+ berichten
 
Berichten: 141
Geregistreerd op: do 17 dec, 2009 21:39

Re: Doormelding naar RAC met A1 en A2

Berichtdoor Mippie Esser op do 10 feb, 2011 22:20

Beste Gertram,

Voor de duidelijkheid zal ik proberen om antwoord / commentaar te geven in de volgorde van je eerste bericht.

Als ik het goed begrijp, staat er in het PvE dat elk blok één eigen doormeld criterium moet krijgen. Dat zou dan betekenen dat je nu al A1 t/m A7 zou moeten hebben, waarbij A1 een brandmelding uit blok 1 is, A2 een brandmelding uit blok 2 enzovoorts. Er zijn nu twee criteria, A1 (handbrandmelder) en A2 (automatische melder). Dat klopt dus al niet.

Momenteel zijn er dus twee doormeldcriteria, A1 voor handbrandmelders en A2 voor automatische melders. Als de RAC een A1 melding krijgt als er een automatische melder geactiveerd wordt, dan zit er iets verkeerd in de BMC. In de BMC zitten nu twee relaiscontacten (positie E in figuur 1 NEN2654-1:2002 ). Voor het gemak noemen we ze even relais 1 en 2. Relais 1 moet zo geprogrammeerd zijn dat deze schakelt als er een handbrandmelder geactiveerd wordt. Relais 2 moet schakelen als er een automatische melder geactiveerd wordt. Dit gaat dus fout in de BMC, en niet in de doormeldeenheid / alarmoverdrager (positie E* in figuur 1 NEN2654-1:2002 ). Dit zal aangepast moeten worden door de leverancier van de BMC.

In Amsterdam willen ze inderdaad nog wel eens moeilijk doen over het testen van de doormelding. Echter zul je daar in alle gevallen een brandweertelefoon aantreffen. Als je met deze brandweertelefoon contact opneemt met de RAC, en meedeelt dat je binnen een minuut na het beëindigen van het gesprek een brandmelding gaat maken om te testen of deze goed binnen komt, kunnen ze je dit niet weigeren. Neem wel even de brandweertelefoon op als die weer over gaat als je de brandmelding gemaakt hebt, anders staat de rode auto :brwman: op de stoep. En geloof me, ik spreek uit ervaring :F:


Vraag 1: In het PvE wordt vermeld hoe er doorgemeld moet worden (DM 1 of DM 2), en met hoeveel criteria. Dit kan zijn handbrandmelders / automatische melders gescheiden (dat is meestal A1/A2), of verschillende criteria voor verschillende locaties (blokken / gebouwen). Ook dan kan er geëist worden dat er onderscheid gemaakt wordt tussen de handbrandmelders en de automatische melders, maar dat is in dit geval niet van toepassing. Zoals al eerder vermeld zou je in dit geval A1 t/m A7 moeten hebben.

Vraag 2: Als het PvE getekend is, kan dat in principe niet meer. Hij moet dan met wel heel zwaar wegende argumenten komen om dit te kunnen eisen. En zeg nou zelf, 28 doormeldcriteria….. Dat ken ik alleen maar van grote gezondheidszorg instellingen met meerdere paviljoens op een groot terrein.

Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk voor je is. Succes er mee.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: Doormelding naar RAC met A1 en A2

Berichtdoor Jan Brink op vr 11 feb, 2011 17:53

Gertram Slob schreef:Ik ben maar een simpele beheerder BMI. Ik moet maandelijks de doormelding van A1 en A2 testen.


Waar staat dat ?
NEN 2654-1 over beheer, controle en onderhoud van BMI zegt dat je maandelijks de doormelding van brandalarm moet controleren. Volgens mij niet welke melder dit moet doen ?
Jan Brink
30+ berichten
 
Berichten: 37
Geregistreerd op: do 01 apr, 2010 11:47
Woonplaats: Amsterdam