Berichtdoor A Kohlberg op di 22 nov, 2011 13:50

Goedendag allen,

Ik lees hier al een tijdje mee en ben met een aantal posts al eens flink geholpen geweest. :D
Ik ben heel blij met dit forum, nu heb ik zelf ook een vraag:
wij worden bij een project geconfronteerd met de KPN.
Het gaat om een garage waar doormelding vereist is.
Echter de KPN gaat hier alleen nog maar glasvezel aanleveren.
Ik kan nergens terugvinden hoe de eisen zijn hiervoor en of dit uberhaupt toegestaan is.
Kunnen jullie mij helpen?

Alvast bedankt! Andries
A Kohlberg
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: di 22 nov, 2011 13:43

Re: Doormelding glasvezel

Berichtdoor F van der Wijngaart op di 22 nov, 2011 15:16

Afhankelijk wat men vraagt. In geval van functiebehoud is glasvezel ook mogelijk. Aanleg op dezelfde manier als brandmeldkabel/ signaalkabel met functiebehoud
F van der Wijngaart
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: di 22 nov, 2011 15:04

Re: Doormelding glasvezel

Berichtdoor Mippie Esser op di 22 nov, 2011 15:50

Over de bekabeling na het IS/RA punt is in de norm niets gezegd. Vraag is wel of de alarmoverdrager geschikt is om via glasvezel te melden naar de RAC. De kabel tussen de brandmeldcentrale en het IS/RA punt moet, zoals beschreven in de NEN2535, geheel in functiebehoud uitgevoerd worden.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: Doormelding glasvezel

Berichtdoor Richard Visser op di 22 nov, 2011 19:47

Tot aan het IS/RA punt dient het in functiebehoud te zijn, daarna valt het onder de telecomaanbieder. En glasvezel komt vaker voor dan we denken, want ik denk dat veel van onze doormeldingen nog wel in koper weg gaan en misschien bij het ontvangststation in koper aan komen, de grotere afstanden worden waarschijnlijk met koper gedaan.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Doormelding glasvezel

Berichtdoor J. Nieuwland op di 22 nov, 2011 21:44

Richard Visser schreef:..........de grotere afstanden worden waarschijnlijk met koper gedaan.

Slip of the pen?
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret