Doormelding bestaande BMI

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Doormelding bestaande BMI

Berichtdoor Gert-Jan op di 18 okt, 2011 19:05

Met het nieuwe Bouwbesluit 2012 zijn er veel BMI's waarbij geen doormelding naar de RAC wordt vereist.
Mogen de bestaande doormeldingen komen te vervallen of blijven de bestaande doormelding gehandhaafd en geldt het alleen voor nieuw te maken brandmeldinstallaties.
Het maken van een nieuw PvE is dan natuurlijk ook nog een optie om dan van de doormelding af te geraken.
Gert-Jan
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: vr 24 okt, 2008 15:44

Re: Doormelding bestaande BMI

Berichtdoor --kruisje-- op wo 19 okt, 2011 6:31

De eisen voor doormelding en bewakingomvang gelden voor alle installaties (zowel bestaand als nieuw).

Indien doormelding niet meer vereist is mag dan vervallen, dit moet je echter wel administratief op de juiste manier regelen. Een kleine wijziging op het PvE zou hier voor een geschikte methode zijn.

Let wel op dat certificering in veel gevallen nog wel noodzakelijk is.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: Doormelding bestaande BMI

Berichtdoor Christiaan van de Geer op vr 21 okt, 2011 15:58

Met het veegbesluit op het bouwbesluit 2012 gaan de eisen ten aanzien van certificering vervallen en is er enkel nog inspectie certificaat geeist.
Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.