Leuk bedacht kruisje maar je zult wel binnen de regelgeving moeten acteren. Ook als het om tijdelijke installaties gaat.
Waarom dan niet een losse unit gebruiken voor die deuren?
Die zijn gewoon te koop en werken op basis van 2 melders.
Als die melders maar op het plafond en minimaal 0,5 meter uit de muur voor de deur gemonteerd zijn.
regelgeving, hmm even zoeken (gebruiksbesluit):
Artikel 2.1.5 Deuren, ramen en luiken met brandwerende functie Een zelfsluitend constructieonderdeel als bedoeld in de artikelen 2.107, 2.114, 2.119 en 2.124 van het Bouwbesluit 2003 mag niet in geopende stand zijn vastgezet, tenzij het constructieonderdeel bij brand automatisch wordt losgelaten.
Artikel 2.1.5 Deuren, ramen en luiken met brandwerende functie
In dit artikel is bepaald dat een zelfsluitend constructieonderdeel als
bedoeld in het Bouwbesluit 2003, lees vooral een deur, niet in geopende
stand mag zijn vastgezet. De verwijzing naar een aantal afdelingen van het
Bouwbesluit 2003 maakt duidelijk dat de eis alleen geldt voor voorgeschreven
zelfsluitende constructieonderdelen. Op de regel dat de deur niet
in geopende stand mag zijn vastgezet is een uitzondering mogelijk,
namelijk wanneer de deur bij brand automatisch wordt losgelaten. Onder
automatisch loslaten wordt verstaan dat de deur bij brand vanzelf, dus
zonder tussenkomst van een persoon (automatische detectie), sluit. Zie
ook artikel 2.3.3 voor een soortgelijke eis aan deuren, ramen en luiken met
een rookwerende functie.
Artikel 2.3.3 Deuren, ramen en luiken met rookwerende functie
In dit artikel is bepaald dat een zelfsluitend constructieonderdeel als
bedoeld in het Bouwbesluit 2003, lees vooral een deur, niet in geopende
stand mag zijn vastgezet. De verwijzing naar een aantal afdelingen van het
Bouwbesluit 2003 maakt duidelijk dat de eis alleen geldt voor voorgeschreven
zelfsluitende constructieonderdelen. Op de regel dat de deur niet
in geopende stand mag zijn vastgezet is een uitzondering mogelijk,
namelijk wanneer de deur bij rook door brand automatisch wordt
losgelaten. Onder automatisch loslaten wordt verstaan dat de deur
vanzelf, dus zonder tussenkomst van een persoon (automatische detectie),
sluit. Zie ook artikel 2.1.5 voor een soortgelijke eis aan deuren, ramen en
luiken met een brandwerende functie. In aanvulling op artikel 2.1.5 regelt
dit artikel dat het zelfsluitend constructieonderdeel ook bij rook automatisch
moet worden losgelaten. In het algemeen is de temperatuur van de
rook in de beginfase van de brand nog zo laag dat een smeltzekering niet
adequaat zal functioneren. Derhalve zal bij een rookscheiding een ander
systeem dan een smeltzekering moeten worden toegepast. Op grond van
afdeling 2.16 van het Bouwbesluit 2003 zal een brandscheiding in de regel
ook een rookscheiding zijn. Dit betekent dat, hoewel de smeltzekering bij
een brandscheiding voldoende is, in een dergelijk geval toch (of
daarnaast) een ander systeem moet worden toegepast.
Zie hier nergens een verwijzing staan naar een NEN 2535 of een NVBR, dat je deze kan gebruiken dat is wat anders. Maar wet/regelgeving is dit echt niet! Oplossingen op andere oplossingen kunnen net zo functioneel zijn.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.