detectie in meterkasten

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

detectie in meterkasten

Berichtdoor r_meer op do 29 jan, 2009 15:26

hoe gaan jullie mede forumgebruikers om met de volgende stelling

- meter/verdeelkasten hoeven niet te zijn voorzien van detectie bij volledige en gedeeltelijke bewaking

onder meterkasten en verdeelkasten wordt verstaan een kastruimte die niet te betreden is en alleen met open deur aan de voorzijde te beheren valt.

graag hoor ik jullie meningen......

Roel te Meer
r_meer
30+ berichten
 
Berichten: 31
Geregistreerd op: di 11 nov, 2008 11:02

Re: detectie in meterkasten

Berichtdoor kruislijst op do 29 jan, 2009 20:33

Ik volg gewoon wat er is geschreven, ik kan er goedbedoeld weinig anders van maken dan dat er geschreven staat.
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 830
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: detectie in meterkasten

Berichtdoor Stephan Vijfhuizen op do 29 jan, 2009 23:24

Neem aan dat dit in een PVE staat?

Het is iig een afwijking van de NEN 2535 en afwijkingen horen in het PVE.
Maar mij is laatst verteld door een CI dat zulke afwijkingen van de norm niet zijn toegestaan.
Stephan Vijfhuizen
Nieuwlid
 
Berichten: 13
Geregistreerd op: wo 26 maart, 2008 20:21

Re: detectie in meterkasten

Berichtdoor r_meer op vr 30 jan, 2009 11:55

het gaat om een basis installatie conform de NEN 2535

bij gedeeltelijke bewaking worden letterlijk geen meterkasten of verdeelkasten omschreven.
alleen techniekruimten die betreedbaar zijn...

dit is een discussiepunt volgens mij

dus vraag ik mij af of wat "de beste stuurlui" hierin leest........ wel of geen detectie in een meterkast....(dus geen ruimte)
r_meer
30+ berichten
 
Berichten: 31
Geregistreerd op: di 11 nov, 2008 11:02

Re: detectie in meterkasten

Berichtdoor tjitse talsma op vr 30 jan, 2009 12:54

Voor een adequate detectie is mijn mening dat de meterkast voorzien moet worden van een automatische melder. Het grootste risico zijn de laagspanningskasten, ruimten etc.
tjitse talsma
Nieuwlid
 
Berichten: 4
Geregistreerd op: di 25 nov, 2008 12:27

Re: detectie in meterkasten

Berichtdoor J. Nieuwland op vr 30 jan, 2009 13:56

De ontwerpnorm NEN2535 2007 zegt hierover het volgende:

10.1.1 Volledige bewaking

......
Een uitzondering hierop vormen de navolgende genoemde ruimten waarin, door het niet voorhanden zijn van brandbaar materiaal en/of onstekingsbronnen, geen of nauwelijks brand kan ontstaan:

a) sanitaire ruimten........
b) opslagruimten........
c) ruimten met een schakel- en verdeelinrichting, voor zover aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
- de schakel- en verdeelinrichting voedt, noch direct noch indirect, geen brandmeld- en/of brandbeveiligingsapparatuur;
- de schakel- en verdeelinirchting bevindt zich in een ruimte met een vloeroppervlakte kleinder dan 2 m2
- de schakel- en verdeelinrichting bevindt zich een ruimte die zich over maximaal een bouwlaag uitstrekt;
d) de schakel- en verdeelinrichting bevindt zich in een ruimte waarin zich geen brandbare opslag bevindt.

Er vanuit gaande dat bovenstaande tekst door experts is opgesteld, zou bovenstaande als leidraad aan kunnen houden denk ik.

En ja ik weet dat het gaat om een ontwerpnorm waarop, o.a. door mijzelf, veel commentaar is geleverd.


J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: detectie in meterkasten

Berichtdoor Erik Mulder op ma 02 feb, 2009 22:58

Er wordt in de norm niet gesproken over het toepassen van brandmelders in elektrakasten en-of meterkasten. Laagspanningsruimten worden wel in de norm genoemd. Ik zou dus geen melders plaatsen.

De CI's delen deze mening mits de elektrakast en-of meterkast vrij is van goederen en andere brandgevaarlijke artikelen.
Erik Mulder
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: do 08 jan, 2009 10:46

Re: detectie in meterkasten

Berichtdoor PDANDRÉ op di 03 feb, 2009 19:07

Ik denk dat je hier ook moet kijken naar ARBO/VCA.
Ik het wel veilig om een rookmelder aan te brengen in een kleine verdeelinrichting. Je staat immers nagenoeg tegens de verdeelinrichting of groepenkast aan te werken. Tevens kun je er van uitgaan dat er in het plafond veel leidingwerk samenkomt, durf je daar je gaatjes in te boren?
In de NEN2535:1996 staat tevens dat een rookmelder 0,5m uit de wand moet zitten. Dat ga je in een meterkast over het algemeen niet redden.
Ook heb ik een brandweerman ooit horen zeggen dat als de installatieruimte kleiner is dan 0,9m² er geen rookmelder in hoeft.
PDANDRÉ
30+ berichten
 
Berichten: 46
Geregistreerd op: vr 08 jun, 2007 20:52
Woonplaats: Schoonhoven

Re: detectie in meterkasten

Berichtdoor J. Nieuwland op wo 04 feb, 2009 16:24

reactie op voorgaande bericht:

In hetzelfde artikel waar staat dat een melder niet dichter dan 0,5 m bij een wand mag worden aangebracht staat tevens dat dit niet geldt indien de te bewaken ruimte smaller is dan 1 m!!.
Vwb de genoemde 0,9 m2. NEN2535 rept hier niet over, derhalve denk ik dat het een persoonlijke mening van deze brandweerman zou kunnen zijn.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: detectie in meterkasten

Berichtdoor duiveltje op wo 04 feb, 2009 22:44

Certificerende instanties die beweren dat de norm boven het PvE gaat zijn er op uit goedkoper personeel aan te trekken en zo meer geld te verdienen. De inspecteur hoeft alleen de norm maar uit zijn hoofd te leren en verder niet meer zelf na te denken. Het gevolg is dat gedrochten van installaties (moeten) worden ontworpen, die hun doel ver voorbij schieten.

Een goed PvE is het bewijs dat er is nagedacht over de installatie en beschrijft hoe de norm in het gebouw is gepast.