detectie in koepel

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

detectie in koepel

Berichtdoor Theo Aalbers op ma 21 jun, 2010 9:33

Over het bewaken van lichtkoepels wordt vanuit het cursusboek PDB gezegd dat je koepels met een inhoud van meer dan 4m³ moet beveiligen met een optische rookmelder. Mijn vraag:

Waar vind ik dat in bv. de NEN of andere (Nederlandse) regelgeving?
Bedankt
Theo Aalbers
20+ berichten
 
Berichten: 27
Geregistreerd op: do 11 maart, 2010 12:49

Re: detectie in koepel

Berichtdoor Richard Visser op ma 21 jun, 2010 10:40

In de Nederlandse normen ga je dat niet terug vinden.
Hoe goed spreek je Frans? Vaak wordt voor koepels de Franse norm aangehouden, dat is de enige norm die er iets over zegt, daar komt overigens ook de 4m3 vandaan.
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 226
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: detectie in koepel

Berichtdoor Theo Aalbers op ma 21 jun, 2010 11:10

Ik heb al begrepen dat het van de CEA afkomt, maar in de -engelstalige- projecteringsnorm voor brandmeldinstallaties kan ik dat niet terug vinden. Het document lijkt wel heel sterk op de NEN 2535 en wijkt alleen in detail af.
Heb je voor mij de titel van die franstalige norm? Ik zoek graag alles even na...
Bedankt,
Theo Aalbers
20+ berichten
 
Berichten: 27
Geregistreerd op: do 11 maart, 2010 12:49

Re: detectie in koepel

Berichtdoor zowie op do 08 jul, 2010 22:29

Volgens mij staat hier ook iets over vermeld in de nieuwe NEN 2535 (nog niet officieel van kracht)
Regeltjes...ze zijn niet zo moeilijk hoor ;-)
zowie
30+ berichten
 
Berichten: 39
Geregistreerd op: di 23 jan, 2007 23:41

Re: detectie in koepel

Berichtdoor Richard Visser op vr 09 jul, 2010 9:09

In de NEN2535 van 2009 staat hier ook niets over, ik heb het niet kunnen vinden.

Of de nieuwe NEN2535 al van kracht is......er is een wijzigingsblad van de regeling van 2002, maar hoe staat deze in verhouding met het gebruiksbesluit?
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 226
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: detectie in koepel

Berichtdoor Theo Aalbers op di 17 aug, 2010 11:00

Heeft niemand aanvullingen? Ik zou graag weten waar deze richtlijn vandaan komt....
Bedankt.
Theo Aalbers
20+ berichten
 
Berichten: 27
Geregistreerd op: do 11 maart, 2010 12:49

Re: detectie in koepel

Berichtdoor Richard Visser op di 17 aug, 2010 16:54

Officieel staat er niets over in Nederlandse normen of richtlijnen.

Je kunt de Franse norm aanhouden, maar met een proefbrand weet je het zeker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 226
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: detectie in koepel

Berichtdoor --kruisje-- op di 17 aug, 2010 17:58

Je kunt de Franse norm aanhouden, maar met een proefbrand weet je het zeker


Volgens mij staat er er in de NEN 2535 nergens genoemd dat bij het hanteren van een frans document je installatie opeens aan de NEN 2535 voldoet, dus atijd een proefband uitvoeren. Bij toepassing van het document heb je alleen meer kans dat het goed gaat.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 534
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: detectie in koepel

Berichtdoor Richard Visser op di 17 aug, 2010 21:31

Kruisje, je hebt gelijk, taaltechnisch klopte het niet, hier de correctie:

Je kunt de Franse norm aanhouden voor een projectering, maar proefbrand is noodzakelijk.
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 226
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: detectie in koepel

Berichtdoor Theo Aalbers op wo 18 aug, 2010 6:22

OK, Franse norm aanhouden voor projectering. Praten we dan over een regeling van de CEA? En om welke regeling hebben we het dan precies? Ik heb graag een antwoord als men mij vraagt: 'Waar staat dat?' Als ik dan zeg: 'uit één of andere franse norm' komt dat niet al te best over. :wink:
Theo Aalbers
20+ berichten
 
Berichten: 27
Geregistreerd op: do 11 maart, 2010 12:49