Dect op een OAI

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Dect op een OAI

Berichtdoor Vic Huijbregts op ma 02 feb, 2009 12:22

Heeft iemand ervaring met dect op een OAI? ik lees in de NEN 2575 dat een dect in beginsel gelijkwaardig moet zijn aan een PZI.
Toch is de uitvoering van een dect anders, wat te doen bij een defecte dect? wie controleert de toestellen?
Uitvoering functiebehoud, noodstroomvoorziening, dekking, berichtgeving op de dect, onderscheid toonsignalen, testen van installatie door beheerder OAI? aanvullende eisen van de brandweer?
Manieren van oproepen genereren (sequentieel of een totale broadcast)
Heeft iemand nog aanvullende eisen gezien enzoja waar staan deze vermeld?
Ik hou me aanbevolen voor aanvullingen in deze.
Vic Huijbregts
Nieuwlid
 
Berichten: 4
Geregistreerd op: wo 21 jan, 2009 16:42

Re: Dect op een ontruimingsalarminstallatie

Berichtdoor J. Nieuwland op ma 02 feb, 2009 14:57

Naar mijn idee is een DECT een soortgelijke vorm van "ontruiming stil" als dat een PZI dit is.
De eisen zijn dan ook gelijk. (moet voldoen aan NEN2575). Daarmee tackel je gelijk de bovengenoemde punten.
( zie hoofdstuk 12.7 NEN2575)
Een andere methode is om de DECT als aanvullende installatie naast de primaire ontruimingsalarminstallatie. Je kunt dan met een ESPA koppeling gedetailleerde meldingen doorgeven.