Berichtdoor ruud op ma 21 jun, 2010 18:39

Kan iemand mij vertellen als een Brandmeldcentrale geen CPD keuring ( Construction Products Directive)heeft of je deze centrale nog wel mag aanbrengen of kom je in de problemen met certificeringen. Ik hoorde dat alle brandcomponenten al vanaf augustus 2009 een CPD keurmerk moeten hebben.gaarne jullie reactie.
ruud
30+ berichten
 
Berichten: 43
Geregistreerd op: ma 09 jul, 2007 18:08

Re: CPD keurmerk.

Berichtdoor Richard Visser op ma 21 jun, 2010 20:07

Heb ik iets gemist?
Volgens mij kun je certificeren als je centrale voldoet aan de EN54-2 (en de voeding aan de EN54-4),
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: CPD keurmerk.

Berichtdoor ruud op ma 21 jun, 2010 21:18

CPD is in de plaats van het CE keurmerk gekomen en ik zie veel certificaten veranderen van LPCP naar CPD vandaar deze vraag
ruud
30+ berichten
 
Berichten: 43
Geregistreerd op: ma 09 jul, 2007 18:08

Re: CPD keurmerk.

Berichtdoor J. Nieuwland op di 22 jun, 2010 8:05

Ik heb een CPD certificaat bekeken, het lijkt me een samenvoeging van CE en EN54 op één papier. Certificaat wordt uitgegeven door een "notified body".

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: CPD keurmerk.

Berichtdoor Jac Waas op di 22 jun, 2010 20:02

CPC is de harmonisering van de bouwproducten. Brandmeldcentrales, brandmelders, sirenes etc vallen hier ook onder.
Het geeft aan dat alle keuringen van bv VdS LPCB etc het zelfde zijn uitgevoerd.
Brandmeldcentrales bv dienen vanaf 31 juli 2009 ook een CPD keuring te hebben, anders mag deze niet op de markt worden gebracht in Europa. Eea conform EN54-2 A2. De voeding conform EN54-4 A2.
Dit geld ook voor lossen noodvoedingen.

Helaas brengen enkele leveranciers niet juist gekeurde apparatuur op de markt.
Niemand controleerd dit, inspectieinstellingen zijn niet bewust .........

Het CPD certificaat wordt door de leverancier afgegeven of de importeur die het product op de Europese markt brengt.

Achter in de NEN 2535 : 2009 vindt u een link waar de verplichte keuringen en CPD's te vinden zijn.
Jac Waas
30+ berichten
 
Berichten: 48
Geregistreerd op: do 26 nov, 2009 21:30

Re: CPD keurmerk.

Berichtdoor Jac Waas op di 29 jun, 2010 17:13

En vergeet ook de EN54 -13 niet. Wederom geen idee...
Jac Waas
30+ berichten
 
Berichten: 48
Geregistreerd op: do 26 nov, 2009 21:30

Re: CPD keurmerk.

Berichtdoor Richard Visser op di 29 jun, 2010 19:56

Zolang er nog geen partijen zijn die het kunnen leveren of maar één partij, wordt er door inspectieinstellingen geen rekening mee gehouden.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: CPD keurmerk.

Berichtdoor Jac Waas op di 29 jun, 2010 21:25

Richard Visser schreef:Zolang er nog geen partijen zijn die het kunnen leveren of maar één partij, wordt er door inspectieinstellingen geen rekening mee gehouden.


Deze reactie begrijp ik niet. Het is verplicht. De sanctie is gelijk aan de voedsel en warenwet.
In enkele nabuirige landen is de directie hoofdelijk aansprakelijk als er niet juist gekeurde spullen de deur uit gaan.
Ga er voorzichtig van uit dat producten uit Engeland deze keur soms niet hebben omdat deze zicht verzetten tegen invloeden vanuit Europa. En bijna alle andere landen respecteren de de Europese wetgeving wel. Als je voorin de EN54-XX norm kijkt staat vermeld welke landen zicht hier wel aan houden.
Als een inspectieinstelling dit zomaar laat gebeuren, welk nut heeft het dan om nog een keurrapport te verstrekken?
Verder is het concurentievervalsing omdat er met twee maten wordt gemeten.
Jac Waas
30+ berichten
 
Berichten: 48
Geregistreerd op: do 26 nov, 2009 21:30

Re: CPD keurmerk.

Berichtdoor Richard Visser op di 29 jun, 2010 22:35

Kort gezegd gaat de EN54 over compatibiliteit.

Stel dat je een pc wilt aansluiten tbv bediening, dan zou deze pc gekeurd moeten zijn conform EN54-13, laat effe weten waar je zo'n pc kan kopen.

Ik ben het gedeeltelijk wel met je eens, maar probeer te streven naar iets wat haalbaar is.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: CPD keurmerk.

Berichtdoor J. Nieuwland op wo 30 jun, 2010 13:35

Richard Visser schreef:Kort gezegd gaat de EN54 over compatibiliteit.

Stel dat je een pc wilt aansluiten tbv bediening, dan zou deze pc gekeurd moeten zijn conform EN54-13, laat effe weten waar je zo'n pc kan kopen.

Ik ben het gedeeltelijk wel met je eens, maar probeer te streven naar iets wat haalbaar is.


Àlleen de EN54-13 gaat over compatibiliteit.
In de NEN-EN 54-1 wordt de grens van apparatuur beschreven.

Een PC valt buiten deze grens, evenals een printer en (geografisch)brandweerpaneel. Hiervoor is dus geen EN54 keur van toepassing. Ook bijvoorbeeld flitslichten; hier is ook geen EN54 keur voor van toepassing. De EN54-23 is in ontwikkeling, deze gaat over visuele alarmgevers.