componeneten voorzien van label

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

componeneten voorzien van label

Berichtdoor Vincent Hilkes op vr 15 apr, 2011 7:44

Is ergens uit de regelgeving te halen dat de componenten van een brandmeldinstallatie moeten worden voorzien van een label/sticker waarop staat vermeld om welk lus/adres/groep het gaat. Graag jullie reactie. Ik heb van een inspectie instelling hier eens een opmerking over gehad dat elk onderdeel van een brandmeldinstallatie op een onuitwisbare manier moest worden voorzien van zijn adres. Ik kan dit zo 1,2,3 niet terug vinden in de norm.
Vincent Hilkes
Nieuwlid
 
Berichten: 13
Geregistreerd op: do 14 apr, 2011 14:22

Re: componeneten voorzien van label

Berichtdoor Jac Waas op vr 15 apr, 2011 12:11

Beste Vincent
Dit staat in geen enkele norm en is in Nederland niet verplicht.
Soms wordt in een bestek of PvE zoiets aanvullend gevraagd, b.v. in een ziekenhuis of industrie project.
Voor service en onderhoud is het natuurlijk wel handig om de volgorde van de brandmelders op de projecteringstekening te zetten.
Jac Waas
30+ berichten
 
Berichten: 48
Geregistreerd op: do 26 nov, 2009 21:30

Re: componeneten voorzien van label

Berichtdoor Mippie Esser op vr 15 apr, 2011 15:31

Jac Waas schreef:Beste Vincent
Dit staat in geen enkele norm en is in Nederland niet verplicht.
Soms wordt in een bestek of PvE zoiets aanvullend gevraagd, b.v. in een ziekenhuis of industrie project.
Voor service en onderhoud is het natuurlijk wel handig om de volgorde van de brandmelders op de projecteringstekening te zetten.


Maar ook voor een eindgebruiker kan het handig zijn om te weten welke melder waar zit, of om te weten welke groep er uitgezet moet worden als er werkzaamheden in het pand zijn.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: componeneten voorzien van label

Berichtdoor Richard Visser op za 16 apr, 2011 19:04

De NEN2535 (A1:2002) zegt er bij punt 8.5 iets over, maar dat is wel heel beperkt. De NEN2535:2009 is er in punt 11.6 iets duidelijke rover maar het blijft zeer beperkt.
Vreemd genoeg zegt de NEN 1010 hier ook niets over, ze verwijst wel naar een IEC norm, maar daar ken ik de inhoud biet van.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: componeneten voorzien van label

Berichtdoor Mippie Esser op za 16 apr, 2011 20:19

Richard Visser schreef:De NEN2535 (A1:2002) zegt er bij punt 8.5 iets over, maar dat is wel heel beperkt. De NEN2535:2009 is er in punt 11.6 iets duidelijke rover maar het blijft zeer beperkt.
Vreemd genoeg zegt de NEN 1010 hier ook niets over, ze verwijst wel naar een IEC norm, maar daar ken ik de inhoud biet van.


Richard,

De artikelen die je noemt gaan over het merken van kabels, Vincent stelt een vraag over het labelen van automatische- en handbrandmelders :wink:
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: componeneten voorzien van label

Berichtdoor Henk van Buuren op za 16 apr, 2011 20:19

Vakgenoten, Zet hem op.

Misschien kunnen jullie hier iets mee.
Het is gericht op de organisatorische maatregelen als onderdeel van het jaarlijks terugkomend deel t.b.v. het archiveren van gegevens omtrent de werkzaamheden welk in verband staan met het logboek.
Niet installatie technisch dus.

NEN 2654-1:2002
5.6 Controle en onderhoud van de componenten
5.6.1.1 Algemeen
Bij functioneel beproeven van automatische brandmelders moeten de volgende werkzaamheden worden verricht:
e) controleer of de nummering en/of adressering van de melders (indien aanwezig) nog overeenstemt met de
opgegeven locatie. Pas de nummering en/of adressering zo nodig aan.

Tijdschema periodieke controles NEN 2654-1
aanwezigheid brandmelders volgens installatietekening of lijst met meldernummers
Wie Wanneer (Waar) Wat Waarom

enz.

Een brandmeldsysteem is niet enkel het technische gedeelte. De NEN2535 gaat over dit technische deel. Vandaar dat daar niet veel over gerept wordt. Het heeft dus te maken met de NEN 2654.
met vriendelijke groet,


Henk van Buuren
Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties
Henk van Buuren
120+ berichten
 
Berichten: 221
Geregistreerd op: di 10 jul, 2007 22:00

Re: componeneten voorzien van label

Berichtdoor Vincent Hilkes op za 16 apr, 2011 21:20

Hoi Henk,

Bedankt voor je reactie.

Groet Vincent
Vincent Hilkes
Nieuwlid
 
Berichten: 13
Geregistreerd op: do 14 apr, 2011 14:22

Re: componeneten voorzien van label

Berichtdoor Mippie Esser op za 16 apr, 2011 21:41

Henk van Buuren schreef:NEN 2654-1:2002
5.6 Controle en onderhoud van de componenten
5.6.1.1 Algemeen
Bij functioneel beproeven van automatische brandmelders moeten de volgende werkzaamheden worden verricht:
e) controleer of de nummering en/of adressering van de melders (indien aanwezig) nog overeenstemt met de
opgegeven locatie. Pas de nummering en/of adressering zo nodig aan.


Indien aanwezig, dus niet verplicht...

Henk van Buuren schreef:Tijdschema periodieke controles NEN 2654-1
aanwezigheid brandmelders volgens installatietekening of lijst met meldernummers
Wie Wanneer (Waar) Wat Waar


Installatietekeningen zijn inderdaad wél verplicht, maar dat is niet de vraag van Vincent.

Kort en goed: Installatieplattegronden zijn verplicht (ook volgens de NEN2535), het labelen van de melders is niet verplicht maar kan wel geëist worden in het PvE.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56


Keer terug naar Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie