Jac Waas schreef:Beste Vincent
Dit staat in geen enkele norm en is in Nederland niet verplicht.
Soms wordt in een bestek of PvE zoiets aanvullend gevraagd, b.v. in een ziekenhuis of industrie project.
Voor service en onderhoud is het natuurlijk wel handig om de volgorde van de brandmelders op de projecteringstekening te zetten.


Richard Visser schreef:De NEN2535 (A1:2002) zegt er bij punt 8.5 iets over, maar dat is wel heel beperkt. De NEN2535:2009 is er in punt 11.6 iets duidelijke rover maar het blijft zeer beperkt.
Vreemd genoeg zegt de NEN 1010 hier ook niets over, ze verwijst wel naar een IEC norm, maar daar ken ik de inhoud biet van.



Henk van Buuren schreef:NEN 2654-1:2002
5.6 Controle en onderhoud van de componenten
5.6.1.1 Algemeen
Bij functioneel beproeven van automatische brandmelders moeten de volgende werkzaamheden worden verricht:
e) controleer of de nummering en/of adressering van de melders (indien aanwezig) nog overeenstemt met de
opgegeven locatie. Pas de nummering en/of adressering zo nodig aan.
Henk van Buuren schreef:Tijdschema periodieke controles NEN 2654-1
aanwezigheid brandmelders volgens installatietekening of lijst met meldernummers
Wie Wanneer (Waar) Wat Waar

Keer terug naar Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie