BMI versus niet automatisch bmi

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

BMI versus niet automatisch bmi

Berichtdoor Funs Dekker op vr 07 jan, 2011 23:46

Er is een niet automatische bmi ( NEN 2575) geëist door de brandweer, nu is er een doodlopend eind dat moet worden gedetecteerd, blijft het nu een niet automatische bmi of spreken we nu over een bmi conform NEN 2535.
Funs Dekker
Nieuwlid
 
Berichten: 4
Geregistreerd op: vr 02 okt, 2009 18:50

Re: BMI versus niet automatisch bmi

Berichtdoor Richard Visser op za 08 jan, 2011 8:49

Ook niet automatische bewaking is conform de NEN 2535. Als je samenvallende vluchtwegen hebt waar detectie wordt toegepast noem je dat ruimte bewaking.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: BMI versus niet automatisch bmi

Berichtdoor Jarnold ter Meer op zo 09 jan, 2011 1:19

Klopt. NEN 2575 is overigens voor de ontruimingsinstallatie...
Avatar gebruiker
Jarnold ter Meer
240+ berichten
 
Berichten: 252
Geregistreerd op: wo 23 mei, 2007 22:34


Keer terug naar Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie