Berichtdoor ronr op wo 04 feb, 2009 17:05

Halo mensen,

Ik heb een vraag mbt alarmering van de BHV. Is het toegestaan dat de BHV via de telefoon wordt gewaarschuwd bij een brandalarm?
Onze nieuwe telefooncentrale, daks en BMC kunnen communiceren, maar ik heb wel eens gehoord dat het niet via de telefoon mag omdat de bekabeling van en naar basisstations voor telefonie niet E 30 is uitgevoerd.
De telefooncentrale kan een gesprek onderbreken bij een brandalarm.
Heeft iemand een idee?

p.s Het betreft een zorginstelling.
Alvast bedankt.


Gr, Ron
ronr
60+ berichten
 
Berichten: 62
Geregistreerd op: di 12 feb, 2008 11:52

Re: BHV oproepen

Berichtdoor Dominion op wo 04 feb, 2009 18:23

Een BHV er is toch meestal in het pand aanwezig en hoort de ontruiming dan toch wel. Portofoon lijkt me het veiligste. Maar als extra optie zie ik het probleem niet zo.
Dominion
20+ berichten
 
Berichten: 23
Geregistreerd op: do 29 jan, 2009 19:11
Woonplaats: Nieuwendijk

Re: BHV oproepen

Berichtdoor ronr op do 05 feb, 2009 8:44

Hallo Dominion,

Het betreft bij ons een groot terrein met diverse gebouwen. ( twee ziekenhuizen en een laboratorium) In het lab hebben we ontruiming. In de ziekenhuizen niet. Buiten deze panden is er een groot terrein waar BHV ers zich kunnen bevinden.
We hebben een nieuw pieper systeem, aangelegt volgens de laatste norm, echter nu willen ze ipv piepers telefoons gaan gebruiken.
Hopelijk is dit wat duidelijker.

Gr, Ron
ronr
60+ berichten
 
Berichten: 62
Geregistreerd op: di 12 feb, 2008 11:52

Re: BHV oproepen

Berichtdoor jano op do 05 feb, 2009 9:34

Het is belangrijk dat de waarschuwing (via de telefoon) van de brandmeldcentrale voldoet aan functiebehoud conform norm nen 2575. In de situaties die ik ken worden dan dect-telefoons van naar ik meende het merk/bedrijf ascom-nira toegepast. Er moet bij dect-telefoons een zogenaamde nen 2575 verklaring komen.