Automatische brandmelders toneel

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Automatische brandmelders toneel

Berichtdoor Prindle op di 10 feb, 2009 13:16

Hallo,

Ik ben op zoek naar informatie mbt automatische melders boven in het toneel.

Momenteel zit er een adspiratiesysteem boven in het toneel, +/- 18 m hoogte, wat telkens storingen en ellende geeft. Het branddetectiebedrijf kan dit probleem niet oplossen. Nu willen we naar een ander systeem.

Wie heeft hier ervaring mee en wat wordt hiervoor geadviseerd.

Alvast dank.
Prindle
20+ berichten
 
Berichten: 23
Geregistreerd op: vr 31 okt, 2008 14:15

Re: Automatische brandmelders toneel

Berichtdoor J. Nieuwland op di 10 feb, 2009 14:44

Het beste systeem voor detectie op die hoogte en deze toepassing is aspiratie.
De door ons toegepaste systemen zijn geschikt voor cleanrooms tot en met afvalverwerking. (met dezelfde detector!)
Bij toepassing van deugdelijke apparatuur werkt dit probleemloos. Er is echter een wereld van verschil tussen een "puntmelder met ventilator in een bakje" en de geavanceerde laserdetectoren. Beide wordt echter aspiratie genoemd.

Ingeval het een nieuwe installatie betreft zou ik het probleem bij het branddetectiebedrijf neerleggen, zij moeten dit per slot van rekening kunnen oplossen. Bij een "oude(re)" installatie zou ik een ander merk aspiratie toepassen. Evt. info hieromtrent stellen we graag beschikbaar en is ook op het internet te vinden (Ik denk dat het noemen van merknamen in dit forum niet gewenst is)

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Automatische brandmelders toneel

Berichtdoor kruislijst op di 10 feb, 2009 16:18

Het noemen van namen mag wel in gesponsorde vorm :lol:

Ik sluit mij aan bij de stelling dat een ASD de beste oplossing is voor een toneeltoren. Als het systeem nu niet werkt ligt het volgens mij aan het ontwerp.

Is het een nieuwe installatie?
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 830
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: Automatische brandmelders toneel

Berichtdoor Prindle op di 10 feb, 2009 22:53

Nee, een Siemens installatie van 2004!
Prindle
20+ berichten
 
Berichten: 23
Geregistreerd op: vr 31 okt, 2008 14:15

Re: Automatische brandmelders toneel

Berichtdoor Henk van Buuren op wo 11 feb, 2009 0:04

wat voor een soort storing is dat?
is het ASD systeem instelbaar?
Waarom lukt het S niet de storing te verhelpen? wat geven ze voor antwoord?
met vriendelijke groet,


Henk van Buuren
Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties
Henk van Buuren
120+ berichten
 
Berichten: 221
Geregistreerd op: di 10 jul, 2007 22:00

Re: Automatische brandmelders toneel

Berichtdoor Prindle op wo 11 feb, 2009 12:05

Henk,
S vervangt de filters e.d., ze hebben de gevoeligheid aangepast maar na korte tijd weer problemen. Storingsmeldingen e.d.
Is het toepassen van vlammenmelders geen oplossing???
Prindle