is er altijd een onderhoudscontract nodig?

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

is er altijd een onderhoudscontract nodig?

Berichtdoor r_meer op wo 17 dec, 2008 13:18

Hallo iedereen,

ik heb weer een vraag kunnen bedenken.....
moet er voor brandmeldinstallatie met een noodstroomvoorziening van 72 uur en !!!geen!!!! doormelding naar PAC of BAC, ook een onderhoudscontract worden afgesloten conform de NEN 2654-1? Zo'ja, waar staat dit dan precies omschreven?

mvgr.

Roel ter Meer
r_meer
30+ berichten
 
Berichten: 31
Geregistreerd op: di 11 nov, 2008 11:02

Re: is er altijd een onderhoudscontract nodig?

Berichtdoor J. Nieuwland op wo 17 dec, 2008 14:33

Citaat NEN2654-1:2002:

"5.2 Onderhoudsovereenkomst

Tussen onderhouden en gebruiker moet bij ingebruikname van de installatie een onderhoudsovereenkomst worden afgesloten. " Einde citaat.

Lijkt me duidelijk.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: is er altijd een onderhoudscontract nodig?

Berichtdoor r_meer op wo 17 dec, 2008 14:43

De NEN 2654-1 is alleen van toepassing wanneer er een doormelding plaats vindt en er een noodstroomvoorziening is van minder dan 72 uur (NEN2535 artikel 6.4.1)

dus dat gaat volgens mij niet op....
r_meer
30+ berichten
 
Berichten: 31
Geregistreerd op: di 11 nov, 2008 11:02

Re: is er altijd een onderhoudscontract nodig?

Berichtdoor J. Nieuwland op wo 17 dec, 2008 14:52

De NEN2654-1 is de norm voor het Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties-Deel 1: Brandmeldinstallatie. Het feit of sprake is van doormelding is hierop niet van invloed. (of je moet me kunnen overtuigen met een dergelijke aanwijzing in de NEN)

Indien een installatie (gok waarschijnlijk een brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding met ontruiming type B) vereist wordt vanuit overheidswege (gebruiksbesluit) is de NEN2654-1 voorgeschreven en dus van toepassing. (GBS 2.2.1 lid 8)
In dit geval moet er ook een beheerder brandmeldinstallatie worden aangesteld en opgeleid. (wordt nogal eens "vergeten" bij een installatie zonder rechtstreekse doormelding, ook omdat de handhaving hierop vanuit overheidswege nogal eens tekort schiet)

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: is er altijd een onderhoudscontract nodig?

Berichtdoor r_meer op wo 17 dec, 2008 15:05

Maar welk document maakt de NEN 2654-1 van kracht?
niet de NEN 2654-1 zelf...

mvgr roel
r_meer
30+ berichten
 
Berichten: 31
Geregistreerd op: di 11 nov, 2008 11:02

Re: is er altijd een onderhoudscontract nodig?

Berichtdoor J. Nieuwland op wo 17 dec, 2008 15:09

Zoals ik al aangaf dus het gebruiksbesluit artikel 2.2.1. lid 8 en de Regeling Brandmeldinstallaties 2002.
(deze laatste wanneer het een gecertificeerde installatie betreft)

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: is er altijd een onderhoudscontract nodig?

Berichtdoor Jarnold ter Meer op wo 17 dec, 2008 20:28

Beste Roel in het artikel van het Gebruiksbesluit (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken) staat het volgende:

Het beheer, de controle en het onderhoud van een installatie als bedoeld in het eerste en derde lid voldoet aan NEN 2654-1: 2002.

Indien een BMI wordt geeist (bijna altijd, dus ook handbrandmelders) moet de controle, onderhoud, etc. dus volgens deze norm gebeuren. Doormelding is daarbij niet relevant. Daarnaast dient het te zijn ontworpen en aangelegd volgens een goedgekeurd programma van eisen en moet naar behoren functioneren.
Bij doormelding moet de BMI gecertificeerd zijn, zonder doormelding niet.

Succes :wink:
Avatar gebruiker
Jarnold ter Meer
240+ berichten
 
Berichten: 252
Geregistreerd op: wo 23 mei, 2007 22:34

Re: is er altijd een onderhoudscontract nodig?

Berichtdoor r_meer op do 18 dec, 2008 12:57

Hallo Jarnold,

Ben er toch niet mee eens, het eerste lid geeft duidelijk weer "een brandmeldinstallatie met een bewakingsomvang EN een doormelding".
Stel je zou de kreet "met doormelding" los zien van de "brandmeldinstallatie met een bewakingsomvang" wat is dan de reden deze wel te noemen? immers elke brandmeldinstallatie heeft een bewakingsomvang? en is het noemen van de doormelding overbodig.

p.s.
ik ben het ook volledig eens dat elke BMI een onderhoudscontract nodig heeft. dat is voor het functioneren veel beter maar het staat niet KEIHARD vermeld in het gebruiksbesluit. en zou een reden zijn om hier onderuit te kunnen komen.
r_meer
30+ berichten
 
Berichten: 31
Geregistreerd op: di 11 nov, 2008 11:02

Re: is er altijd een onderhoudscontract nodig?

Berichtdoor J. Nieuwland op do 18 dec, 2008 14:23

Lid 1 geeft aan dat een brandmeldinstallatie noodzakelijk is indien een grenswaarde van een of meer criteria van tabel I
wordt overschreden. Deze tabel -en niet lid 1- bepaalt of er sprake moet zijn van doormelding.

De verwijzing van onderhoudscontract in lid 8 verwijst naar lid 1 en daarmee naar een brandmeldinstallatie geeist vanuit overheidswege.

PS anders zou de tekst van lid 9 deels overbodig zijn; hier staat namelijk (citaat) "Een installatie als bedoeld in het eerste lid heeft, indien de installatie is voorzien van doormelding, een geldig certificaat........."(einde citaat)

Conclusie: elke door overheid geeiste installatie moet onderhoudscontract.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: is er altijd een onderhoudscontract nodig?

Berichtdoor Jasper Abelman op wo 11 feb, 2009 13:03

Een gecertificeerde brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Deze regeling wordt ondersteund vanuit diverse wet en regelgeving. Hierin is opgenomen dat voordat tot certificering overgegaan kan worden er een onderhoudscontract moet zijn afgesloten tussen de pricipaal en het onderhoudsbedrijf.