Afstand tussen opslag en rookmelder

Berichtdoor Ninke Meijers op ma 23 jan, 2012 15:32

Ik was zojuist bij een pand waar er in een ruimte flink wat opslag lag en dat was opgestapeld tot een bepaalde ruimte tot de rookmelder. Wie is er bekend mee hoeveel ruimte er tussen een rookmelder en opslag dient te zijn en waar is dit terug te vinden?
Ninke Meijers
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: ma 23 jan, 2012 15:27

Re: Afstand tussen opslag en rookmelder

Berichtdoor J. Nieuwland op ma 23 jan, 2012 15:35

30 cm. NEN2535 art. 7.12.7.6.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 546
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Afstand tussen opslag en rookmelder

Berichtdoor Richard Visser op ma 23 jan, 2012 18:21

Ja, of conform de nieuwe NEN 2535 25cm
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Afstand tussen opslag en rookmelder

Berichtdoor Mippie Esser op ma 23 jan, 2012 20:20

Peventiemedewerker bij de brandweer/gemeente :F:
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 161
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: Afstand tussen opslag en rookmelder

Berichtdoor J. Nieuwland op ma 23 jan, 2012 21:39

Mippie Esser schreef:Peventiemedewerker bij de brandweer/gemeente :F:

....????....Wat bedoel je?

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 546
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Afstand tussen opslag en rookmelder

Berichtdoor Mippie Esser op ma 23 jan, 2012 21:51

Ik ben niet snel geïrriteerd, en vindt de domste vraag een vraag die je niet stelt. Maar als een preventiemedewerker gaat vragen wat de afstand tussen delen van de inventaris en de rookmelder behoort te zijn........ :F:
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 161
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: Afstand tussen opslag en rookmelder

Berichtdoor Richard Visser op ma 23 jan, 2012 22:06

@ Mippie,

Tja, niet iedere preventist is ID,OD en PD. Maar eh, wij zijn er hier toch om elkaar te helpen en scherp te houden, samen naar oplossingen te zoeken.
Als die man dat nou niet weet, dan is ie hier toch op de juiste plaats om het antwoord te vinden.
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Afstand tussen opslag en rookmelder

Berichtdoor AB op di 24 jan, 2012 16:56

@ Mippie,

Waarom zou een preventiecontroleur dat moeten weten?
We hebben toch hele goede en erkende branddetectiebedrijven, die op basis van een norm projecteren en werken. Die zich niet door marktwerking laten sturen/leiden, en altijd kwalitatief goed werk afleveren, waardoor je als controleur er toch vanuit kan/mag gaan dat het goed is?

Ik heb nog nooit meegemaakt dat een erkend branddetectiebedrijf, bij een BMI met volledige bewaking de melders in de gangen op 20 cm van de wand plaatst, Dmaten niet correct aanhoudt (zonder onderbouwende rookproef dan natuurlijk) etc.

Yeah, right!!
AB
60+ berichten
 
Berichten: 116
Geregistreerd op: di 16 jan, 2007 9:52

Re: Afstand tussen opslag en rookmelder

Berichtdoor Richard Visser op di 24 jan, 2012 20:40

Als er een certficaat of rapport van oplevering wordt afgegeven door het branddetectiebedrijf met de preventist er van uit kunnen gaan dat de installatie in orde is.
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Afstand tussen opslag en rookmelder

Berichtdoor J. Nieuwland op di 24 jan, 2012 21:46

AB schreef:@ Mippie,

Waarom zou een preventiecontroleur dat moeten weten?
We hebben toch hele goede en erkende branddetectiebedrijven, die op basis van een norm projecteren en werken. Die zich niet door marktwerking laten sturen/leiden, en altijd kwalitatief goed werk afleveren, waardoor je als controleur er toch vanuit kan/mag gaan dat het goed is?

Ik heb nog nooit meegemaakt dat een erkend branddetectiebedrijf, bij een BMI met volledige bewaking de melders in de gangen op 20 cm van de wand plaatst, Dmaten niet correct aanhoudt (zonder onderbouwende rookproef dan natuurlijk) etc.

Yeah, right!!


...au...
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 546
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Volgende