Accu berekeningen

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Accu berekeningen

Berichtdoor TOM GIELEN op zo 07 dec, 2008 20:44

Hallo,

Weet er iemand waar ik een voorbeeld kan vinden van een accu berekening voor een brandmeldinstallatie?

Ik heb volgend probleem,

IL= (Cdef/Tmax)*1,1

Cdef is de capaciteit van een gekozen accu, moet deze nu maal 0,8 (80% laden in 24H)gedaan worden of niet, voor ze te gebruiken in bovenstaande formule.

Groeten,
Tom Gielen
Service Technician
TOM GIELEN
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: zo 07 dec, 2008 20:22

Re: ACCU BEREKENINGEN

Berichtdoor r_meer op ma 08 dec, 2008 11:46

De NEN-EN 54-4 eist dat 80% van de capaciteit binnen 24 uur wordt geladen.
(volgens mijn cursus boek)

mvgr. roel ter Meer
r_meer
30+ berichten
 
Berichten: 31
Geregistreerd op: di 11 nov, 2008 11:02

Re: ACCU BEREKENINGEN

Berichtdoor J. Nieuwland op ma 08 dec, 2008 14:03

De formule die je weergeeft is een onderdeel van het bepalen van de stroom die door de voeding geleverd moet kunnen worden. Namelijk de maximale stroom (alarmstroom) plus de laadstroom.
Bij voeding vanuit de primaire energievoorziening (normaal de 230 VAC netspanning) er geen stroom mag worden onttrokken aan de accubatterij. Let er op dat kortstondige stroompieken ( < 1,5 minuut) niet meegerekend hoeven te worden voor de accucapaceitsberekening, wel voor de voeding.
Overigens moet een ontladen accu in 24 uur tot 80% zijn opgeladen en in nog eens 24 uur tot 100%.
En in de literatuur die ik er op nageslagen heb moet je dit niet tot 80 % verminderen.
(cursusboek Nibra "Deskundig Persoon" 1998 en cursusboek VEV "Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties" 2002.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: ACCU BEREKENINGEN

Berichtdoor TOM GIELEN op wo 10 dec, 2008 21:20

Heren,

Bedankt, tis niet nodig geweest bij het examen vandaag.
Ik heb men diplomake gehaald, ... denk ik!!!

Nu een voorbeeld van een accuberekening zoals het hoort mag nog altijd!!

groeten,

Tom Gielen
TOM GIELEN
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: zo 07 dec, 2008 20:22

Re: ACCU BEREKENINGEN

Berichtdoor J. Nieuwland op do 11 dec, 2008 14:42

Ik heb zelf in Excel zo'n accucapaciteitsberekening gemaakt. Je hoeft dan alleen nog de ruststroom, alarmstroom en tijd noodstroombedrijf in te vullen, Excel rekent vervolgens de benodigde capaciteit uit. Als je me een persoonlijk mailtje stuurt wil ik je dat wel mailen.
(overigens zonder garanties)

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: ACCU BEREKENINGEN

Berichtdoor Emiel van Rossum op do 11 dec, 2008 15:07

Waarom plaats je het niet even online d.m.v. een attachment aan een bericht?
Avatar gebruiker
Emiel van Rossum
Beheerder
 
Berichten: 933
Geregistreerd op: zo 25 maart, 2007 21:15
Woonplaats: Venlo

Re: Accu berekeningen

Berichtdoor J. Nieuwland op do 11 dec, 2008 18:01

Bij deze.

Laten we maar zeggen freeware, geen ondersteuning, vragen of garantie.
Bijlagen
accucapaciteitsberekening.xls
(58 KiB) 708 keer
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Accu berekeningen

Berichtdoor ruud op do 11 dec, 2008 20:09

dan spreken we over een accu curve maar als je leveranciers belt of ze een accucurve hebben weten ze niet wat je bedoeld
wie kan mij een accu curve laten zien van een yuasa NP7-12 accu
ruud
30+ berichten
 
Berichten: 43
Geregistreerd op: ma 09 jul, 2007 18:08

Re: Accu berekeningen

Berichtdoor J. Nieuwland op vr 12 dec, 2008 13:43

Ik heb een mooie folder van Yuasa waar alle technische gegevens in staan. Deze heb ik via Intercel ooit een gekregen.
Overigens denk ik dat je ook een mailtje kunt sturen naar Yuasa in Duitsland. Mijn ervaring is dat ze hierop erg snel en accuraat reageren.(o.a. productcertificaten)

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Accu berekeningen

Berichtdoor ruud op vr 12 dec, 2008 20:26

maar staat daar ook de accucurve of accukromme bij ???
ruud
30+ berichten
 
Berichten: 43
Geregistreerd op: ma 09 jul, 2007 18:08

Volgende

Keer terug naar Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 4 gasten